隧道工程爆破施工方案.doc
内容介绍
[四川]隧道工程爆破施工方案内容简介一、光面爆破1、全过程控制光面爆破施工爆破器材、炮眼钻设符合设计要求爆破后围岩应稳定(硬岩无剥落、中硬岩基本无剥落、软岩无大的剥落或坍塌)开挖面及开挖轮廓、爆破进尺符合设计要求爆破出的石块满足装运要求…………
2、钻眼深度、角度、钻孔偏斜度、外张量按设计要求。不耦合装药系数、炮眼残留率应符合要求。空中眼、周边眼、导爆索串装药结构、孔口堵塞长度、最小抵抗线、相对距离参数符合要求控制最佳爆破效果…………
3、雷管经检查试爆电雷管还须专用爆破仪表逐个进行电阻检查。已生铜锈、变形、破损或加强帽歪斜的雷管不得使用。起爆药包在装药时临时制作制作时不得将雷管直接插入起爆药包内先用直径与雷管相同的木条或竹管在药包一端插入一个深度为雷管长度1.5倍的小孔然后放入以接好引线的雷管并将孔口封好…………
4、药量经过计算一般小炮只准采用松动药包不得采用抛郑药包。采用裸体药包须经施工负责人许可不得任意施放。警戒距离一般小炮距放炮地点200m以外用药量较多的爆破及特殊爆破警戒距离经过计算决定。相邻上下坑道内不小于100m相邻坑道、横通道及横洞间不小于50m;双线上半断面开挖时不小于400m;双线全断面开挖时不小于500m…………
5、每人每次点炮超过5炮时可用信号雷管控制点炮时间信号雷管的引线长度不得超过该次被点引线中的最短引线长度的1/3。听炮人数应为3人分别在3个不同的地方记录已响炮数从最后一响起5min后方可进行爆破检查;若听炮数字与点炮数字不符应等15min后方准进入爆破区检查…………
在近区处有闪电、雷声有突然发生雷电可能的时候不准使用电雷管起爆;爆破作业场地杂撒电流值大于30mA时不准采用普通电雷管起爆;电气化区段不准使用电雷管起爆;有瓦斯地区不准使用普通雷管起爆…………
6、处理盲炮时应设置警戒区距盲炮0.6m(普通浅炮眼爆破可不小0.3m)打一平行眼进行诱爆但须注意岩层节理情况在打眼地点不得有引至盲炮的裂纹;如系黑色火药可用水灌入炮眼使其失效;残眼残药按盲炮处理。爆破后必须通风15min后检查人员方可进入开挖面检查…………
7、钻孔与装药顺序应自上而下钻孔与装药孔至少隔开一排其距离不小于2.5m。两个相邻贯通开挖的开挖面之间距离只剩下15m时,只允许从一个开挖面掘进贯通另一端应停止工作并撤走人员和机具设备。爆破器材加工房应远离洞口50m以外存储药量仅限于当班用量;洞深应大于10m并于隧道中线有60度的交角…………