市政工程专项施工方案(电力照明通信管道).doc

投稿: 橙子 更新: 2021-07-15 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

[广东]市政工程专项施工方案(电力照明通信管道)内容简介第三章、施工工艺
   3.1、测量放样
   3.1.1、根据设计院提供疏港道路工程地下管线探测成果报告资料及项目部实际地下管线探摸结果报告利用全站仪根据设计院给导线点以及监理批复加密的控制点成果将管线中线、标高测量放样并用木桩做好标识做好保护工作…………
   3.1.2、开挖沟槽施工前由测量工程师做好放样交底工作经技术主管审查无误后给现场施工员、施工班长技术交底。让操作工人都能知道开挖深度随时检查复核避免出现超挖或欠挖的情况…………
   3.2、施工技术要点
   3.2.1、电力管线、管沟工程
   3.2.1.1、现状电缆沟为1.0m×1.0m明沟和隐蔽式电缆沟主要位于道路西侧按供电部门要求现设计在xxx大道东侧人行道位置新建1.0m×1.0m的隐蔽式电缆沟将现状10KV电缆改迁到新建电缆沟内…………
   3.2.1.2、电缆支架采用新式槽型支架两侧交错布置水平间距0.8m每隔50m设置积水井用φ160PVC管将井内积水排至道路雨水井内坡度不小于2%;电缆沟底排水坡度为.5%;各电缆井也在其底部用PVC管φ160敷至就近雨水井坡度不小于2%…………
   3.2.1.3、电缆沟转角、端头及过路管处均设活动盖板直线段以此为基点每隔15m设七块每块宽300mm,盖板与人行道齐平。各电缆井盖板采用砼活动盖板每块盖板角钢包边板面花纹与人行道板一致…………
   3.2.1.4、本路段现状及规划基本无用户沿道路方向斩不考虑设电力横过管仅在有现状电缆过路需要时设置。电缆过路管在两端头处未穿电缆时应用专用塞子封堵…………
   3.2.2、照明工程
   1、xxx大道-桥上照明灯布置方式:疏港道路主线桥采用钢杆短双臂路灯间距30m左右…………
   2、xxx大道-桥下照明灯布置方式:有人行道或绿化带且部分市政道路在桥下时采用钢杆单臂路灯间距25m左右;市政道路在高架桥下照明采用双排或单排吸顶式隧道抗震灯具(功率100W)间距5-10m左右。
   3、路灯电缆
   照明电线采用YJV22-1KV-4×25+1×16,在人行道、绿化带直埋铺设覆土0.7m;过路时设穿线手孔井穿φ70玻璃钢电缆保护管敷设埋深在0.8m左右;桥下隧道灯采用沿桥架配线采用穿刺线夹穿φ40镀锌钢管配线…………
   4、照明箱变
   箱变进出线电缆埋管根据实际方向进行预埋保护管的埋设考虑备用回路;箱变的排水在其基底设一根φ160PVC管将积水排至道路雨水井坡度2%…………
   箱变工作接地、保护接地及防雷接地

下载地址