[甘肃]大桥工程T梁预应力张拉及压浆施工方案内容简介三、T梁张拉、压浆施工工艺阐述(一)施工准备
1、材料和机具的准备
本工程所选用质量稳定可靠的I类锚具。锚具进场时必须检查其外观质量及产品质量合格证,只有合格产品才能使用…………
灌浆用水泥采用52.5级普通硅酸盐水泥。水泥进场样品送检测单位检测安定性及三天强度并出具试验报告,只有合格产品才能使用…………
预应力张拉设备在进场前必须在精度不低于1.5级的标准实验机上标定确定各台设备张拉力与配套压力表读数的关系曲线并计算出相应控制应力时的油表读数。在使用期间千斤顶每半年必须重新标定一次千斤顶修理后或油表更换、不能回零都必须重新标定…………
理论伸长值由下式计算:
ΔL=(NP×LT )/(Ap×Ep)
式中:ΔL—预应力筋的理论伸长值
NP—预应力筋的平均张拉力
LT—预应力筋的曲线长度加直线段长度
AP—预应力筋的截面积
EP—预应力筋的弹性模量
…………
2、张拉的操作规程
张拉前先清理端头再套上锚夹具使千斤顶的张拉作用线与孔道中心线重合。张拉采用双控法即应力控制、伸长校核的方法进行控制。通过与实际伸长值进行对照分析确认计算伸长值的精度作为施工控制的依据;并进行实际伸长值的检测若偏差在计算伸长值的-6%~+6%区间则继续张拉否则应立即停止张拉分析查明原因予以调整后才能继续…………
预应力钢绞线采用两端对称张拉。张拉一般程序为:0→初应力(0.1σk)→1.0σk(持荷5min) →锚固。30mT梁张拉顺序为:N1→N2→N3;40mT梁张拉顺序为:N1→N2→N3→N4→N5。为防止T梁张拉时由于内力不均对T梁造成影响可先从初应力(0.1σk)张拉到0.6σk再交替张拉至100%…………