[江苏]地铁工程车站明挖法防水施工方案内容简介三、防水施工方案
   4、施工工艺
   4.1、混凝土结构自防水
   防水混凝土采用通过调整配合比或掺加外加剂、掺合料等措施配置成的C40混凝土抗渗等级为P10。在满足抗渗等级要求的同时应满足抗裂抗压、抗冻和抗侵蚀等耐久性要求。试验混凝土抗渗等级应比设计高一级(0.2Mpa)。防水混凝土环境温度不得高于80oC保护层厚度应符合结构设计要求。防水混凝土结构底板的混凝土垫层采用200mm厚C15素混凝土垫层…………
   4.2、明挖结构
   采用柔性全外包防水方案。顶板采用2.5mm厚单组分聚氨酯防水涂料侧墙和底板采用双层各4mm厚的聚酯胎体SBS改性沥青防水卷材(Ⅱ型)…………
   4.3、暗挖结构
   采用2mm厚ECB防水板进行全包防水方案。防水板与基层设置400g/m2的无纺布缓冲层底板平面部位的防水层上表面设置400g/m2的无纺布保护层并浇筑70mm厚的C20细石混凝土保护层…………
   4.4、结构缝防水
   4.4.1 结构设缝要求
   1)结构环向垂直施工缝设置间距不宜大于16m…………
   2)墙体水平施工缝不应留在剪力最大处或底板与侧墙的交接处应留在高出底板表面不小于300mm的墙体上。拱(板)墙结合的水平施工缝宜留在拱(板)墙接缝线以下150~300mm处。墙体有预留孔洞时施工缝距孔洞边缘不应小于300mm…………
   3)垂直施工缝应避开地下水和裂隙水较多的地段并宜与变形缝相结合…………
   4)水平施工缝浇灌混凝土前应将其表面浮浆和杂物清除先涂水泥浆或界面剂再铺30~50mm厚的1:1水泥砂浆并及时浇灌混凝土…………
   5)垂直施工缝浇灌混凝土前应将其表面凿毛并清理干净涂刷界面剂并及时浇灌混凝土…………
   6)在施工缝表面涂刷水泥基渗透结晶型防水材料时可不另外涂刷其他种类的界面剂…………
   5、防水施工方法
   5.1、明挖结构底板、侧墙防水施工方法
   明挖结构底板、侧墙防水层采用SBS改性沥青防水卷材采用双层铺设第一层采用SBSⅡPY PE4类材料第二层采用SBSⅡPY S4类材料…………
   5.1.1基面处理
   (1)混凝土垫层和围护桩表面不得有明水否则应进行堵漏(注浆或表面封堵)处理待基层表面无明水时再施做找平层…………
   (2)找平层采用1:2.5的水泥砂浆或防水砂浆后厚度不小于2cm…………
   (3)找平层表面应平整其平整度用2m靠尺进行检查直尺与基层的间隙不超过5mm且只允许平缓变化…………
   (4)找平层表面应坚实、基本干燥不得有明水允许出现局部潮湿部位不得有酥松、掉灰、空鼓、裂缝、剥落和污物等部位存在…………
   (5)在阴角部位均采用1:2.5的水泥砂浆做成50x50mm的钝角或R≥50mm的圆角阳角部位均应做成不小于20x20mm的钝角或R≥20mm的圆角…………
   5.1.2、防水层铺设顺序及方法
   (1)首先在达到设计要求的阴、阳角部位铺设防水卷材加强层。加强层材料采用单层SBSⅡPY PE类材料宽度为50cm厚度同作为防水层的单层卷材厚度。转角两侧各25cm加强层卷材采用点粘或条粘法固定在基面上…………
   (2)当有管、件等穿过防水层时应先铺设次部位的加强层卷材加强层卷材采用满粘法固定在基面上大面防水层也满粘固定在加强层表面…………
   (3)平面防水层均可采用空铺法铺设在基层表面防水层幅面间的搭接宽度为10cm采用热熔满粘焊接。第一层防水层与阴、阳角部位的加强层热熔满粘…………
   (4)第二层防水层采用满粘法与第一层热熔焊接要求砂面面向施工人员第二层卷材搭接宽度10cm热熔满粘。第一层防水层搭接缝与第二层防水层搭接缝之间应错开1/3~1/2幅宽。底板防水层铺设完毕后立即浇筑5cm厚的C20细石混凝土保护层…………
   (5)立面的第一层防水层采用点粘或条粘发固定第二层防水层与第一层防水层热熔满粘粘贴搭接做大同平面防水层。要求防水层甩槎长度均应超过预留钢筋端部至少20cm。必要时应将甩槎卷起后吊挂并采取措施进行有效的保护…………
   (6)平面防水层的甩槎(超出钢筋的部分)应采取临时措施进行保护(模板、砖、沙袋等硬质材料覆盖)避免后续施工过程中受到破坏…………
   (7)侧墙防水层应连续铺设至顶板上表面以上40cm的高度…………
   (8)施工缝和变形缝部位均应铺设防水加强层。施工缝防水层采用单层SBSⅡPY S4类材料加强层宽度为50cm砂面应面向施工人员加强层应与防水层满粘粘结;变形缝顶板部位加强层采用厚1.5mm、宽1.0m的优质丁基橡胶双面冷自粘防水卷材其中骑缝两侧各20cm(共40cm)范围内的隔离膜保留作为隔离层外侧各30cm范围隔离膜撕掉与主体结构基面必须满粘不得有空鼓及折皱卷材加强层上表面隔离膜撕掉后涂刷防水涂膜加强层。加强层厚1mm涂刷完防水涂膜加强