为便于施工,利于的各种竖井断面施工管线、设备、施工人员上下楼梯布置竖井采用矩形断面井深21.965m内净空为4.6×6m在井口设计了安装龙门吊基础基础的钢筋砼锁口盘,便于土方及施工材料垂直提升设备的安装。竖井锁口段高3m采用100mm厚C20S6网喷砼初支400mm厚C30S8抗渗砼护壁…………
锁口以下部分采用格栅钢架300mm厚C20抗渗网喷砼支护。井口下3.5m~5.026m格栅钢架间距750mm5.026m至竖井底格栅钢架间距500mm钢筋网片采用Φ6.5@150×150。沿井壁设径向小导管Φ42mm×3.25m,长度3.0m环向间距0.3m,竖向四榀钢架打设一次…………
1.3.2、施工通道
联络通道兼做旁通道,竖井与联络通道接头处设马头门,马头门断面至拱顶净空高度6.3m宽5.2m马头门断面长5.25m施工通道标准断面至拱顶高9.5m宽4.6m施工通道标准断面长21.4m,马头门与施工通道标准断面间设过度段,过度段长5.95m…………
竖井与施工通道连接开口处设I20型钢拱架加固马头门与过度断面采用格栅拱架加固中部I16型钢支撑格栅钢架间距0.5m。钢架间用C20、S6抗渗网喷砼封闭…………
施工通道断面采用格栅钢架C20、S6网喷抗渗砼初支格栅钢架间0.5m,拱顶下4.255m设I16型钢临时支撑临时支撑间距同钢架间距。通道端头设0.6m厚钢筋砼堵头墙。施工通道拱部均设置Φ42小导管注浆超前支护小导管长3.0m,环向间距0.3m每三榀钢架打设一环。每榀钢架两拱脚处各设一根Φ42×3.25锁脚锚管锚管长3.0m,浆液采用水泥浆…………
3.1.3.4 支护施工
(1)土方开挖完成后首先要对成孔的尺寸进行检查用垂球把竖井的纵横向中心轴线放到开挖面上然后检查开挖的几何尺寸符合设计及规范要求进行开挖面的初喷施工喷砼厚度3~5cm。砼现场拌制喷射机置于井口地面…………
(2)把加工完成并经试拼合格的钢架分单元放入竖井内组装钢架使用螺栓连接不得焊接。格栅钢架的安装应符合以下要求…………
格栅钢架应垂直竖井中心线允许偏差为:平面±30mm高程±30mm垂直度5‰…………
(3)格栅钢架经检查合格后可进行竖向连接钢筋的安装竖向连接钢筋与钢架间必须焊接牢固并与上一根竖向筋焊接采用单面焊搭接长度不小于10d下端预留不小于10d的搭接长度…………
(4)钢筋网片应预先在地面绑扎成片网片的高度根据开挖深度确定长度以不超过2m为宜安装时网片间可采用绑扎连接但应保证搭接的长度不小于200mm与格栅钢架的连接应采用焊接连接…………
(5)格栅钢架、竖向连接钢筋、钢筋网片施工完成经自检合格报请监理工程检查签证合格后进行喷射砼的施工…………
(6)采用湿喷工艺用500L强制式搅拌机现场配料混合料运至井口竖井开挖深度小于20m时喷射机置于井口混合料通过喷射机送料管输送至工作面深度超过20m以上时喷射机放置于开挖工作面喷射料用串筒送到喷射机。采用12m3/min空压机供风…………
3.1.3.9 小导管超前支护施工
①先用螺旋钻机成孔钻孔深度不小于3m并不大于3.2m,孔直径同导管直径,孔的角度偏差不得超过30…………
②小导管用风钻打入在推进过程中要保证风钻、导管、和钻孔中心线在同一轴线上…………
③使用P.O42.5纯水泥浆注浆,水灰比0.45~0.5,注浆的压力根据现场试验确定,施工过程中应对每根导管的压浆量及注浆压力分别进行详细的记录。开挖过程中应对水泥浆在土体中的扩散程度进行观察记录以便为下一步的施工调整提供依据…………
编制于2009年