高架桥工程施工方案(附计算).doc
内容介绍
高架桥工程施工方案(附计算书)内容简介1.4、主要施工方案1.4.1、人工挖孔施工工艺
(1)施工准备
平整场地清除坡面危石、浮土。坡面有裂缝或坍塌迹象者应加设必要的保护铲除松软的土层并夯实。在水田中及时排除地表水清除淤泥并做好基桩周围的排水系统。基桩在陡坡上施工前要先确定面层的土体是否稳定若不稳定需将桩基周围松土清除…………
施测各墩十字线定出桩孔准确位置测量桩孔地面高程计算开挖深度孔口四周挖排水沟做好排水系统及时排除地表水搭好孔口雨棚…………
井口周围用混凝土制成30cm高20cm宽的护圈加以围护防止土、石杂物滚入孔内伤人和地面水流入孔内…………
安装提升设备提升设备选用自制绞车提升。布置好出碴道路(根据现场的条件考虑到后期的工作。把孔内出渣倒在离围护以外的地方用做硬化周围的场地以便以后墩拄、现浇箱梁支架等的施工)合理堆放材料和机具使其不增加孔壁压力不影响施工…………
(2)挖掘方法及安全注意事项
为提前完成基础施工组织两班制连续作业。亚粘土面层利用铁镐人工开挖绞车提升土碴。挖至强风化岩层后利用孔内松动爆破人工清理碴料绞车出渣直至挖到设计标高。为确保施工安全孔内爆破应注意:
①采用电引起爆方法施工…………
②必须打眼爆破严禁裸露药包对于软岩石眼深度不超过0.8m对于硬岩炮眼深度不超过0.5m。炮眼数量、位置和斜插方向应按岩层断面方向来定中间一组集中掏心四周斜插挖边。四周孔位距设计孔边距不小于20cm有条件时还要设防振孔…………
③严格控制用药量以松动为主…………
④有水眼孔要用防水炸药尽量避免瞎炮如有瞎炮要按安全规程处理…………
⑤炮眼附近的支撑应加固或设防护措施以免支撑破坏引起坍孔…………
⑥孔内放炮后须迅速排烟采用铁桶生火放入孔底促进空气对流或用高压风管引入孔底吹风等措施…………
挖孔时注意施工安全。挖孔工人必须配有安全帽、安全绳必要时搭设掩体。取出土碴的吊桶、吊钩、钢丝绳、手动摇车等机具必须经常检查。在孔深超过10m时用空压机通风。挖孔工作暂停时孔口用木制井盖覆盖防止过往工人掉入。井孔设置牢固可靠的安全梯以便于施工人员上下…………
1.4.3 、钢筋骨架的制作
(1)钢筋材料的质量控制
对用于基桩结构的钢筋材料和检测管要严格把握材料质量关。材料进场时必须具备出厂合格证、出厂质检报告单、吊牌和相关科研机构的材料化学性能试验报告单。进场后要按相关规范抽取试样送工地试验室和监理单位中心试验室进行材料力学性能的自检和抽检;待试验报告结果合格并经监理工程师确认后方可使用。场内钢材要合理整齐堆放堆放时必须悬空置于石墩或其它支架上待用钢材要用防雨布遮盖以避免钢材锈蚀…………
(2)钢筋骨架的制作
基桩钢筋骨架的制作方式采用集中制作成型用拖板车运输到孔位。临时便道离孔位要有2~3m的安全距离防止孔口坍塌…………
1.4.5、混凝土的浇筑
混凝土浇筑是桩基施工的重要工序特别重视;桩孔必须经成孔质量检验合格钢筋笼安放就位并经检验合格后方可进行混凝土的浇筑。桩基混凝土的浇筑根据成孔后孔内渗水情况可分为空气中浇筑和水下混凝土浇筑。浇筑混凝土前必须按照相应设计配合比及有关规范对混凝土用材料进行严格检验对拌和场的机械设备和运输设备进行仔细检修对人员配置和原材料供应落实准确此外还要对参与施工的技术人员和工人进行技术交底做好一切施工准备以确保浇筑工作万无一失…………
(1)空气中浇筑
成孔后如果孔内无水或从孔底及孔壁渗入的地下水上升速度小于6 mm/min时可采用在空气中浇注混凝土桩的方法。浇筑混凝土时混凝土在拌和场集中拌和用罐车运输到桩位处利用串通和溜槽浇注混凝土。串通接至孔底1~2m处浇注桩顶2m以下浇注的混凝土依靠自由坠落捣实不用人工振捣在此线以上浇注混凝土用振动器捣实。浇筑过程中随着混凝土面的升高逐节拆卸串通并吊出孔外清洗干净。浇筑混凝土时孔内操作工人必须佩戴安全帽和保险绳并配备其它安全应急措施以确保施工安全…………
2、墩柱施工
2.1、施工工艺流程
各墩施工工艺流程为:施工准备→施工放样→钢筋绑扎→预埋件安装→模板安装调整→高程测量及调整→砼浇筑→砼养护→系梁施工→盖梁施工…………
每一个环节均应经过三检即:自检、互检和专检在检验合格后方可进行下道工序…………