[江苏]地铁工程基坑和区间施工监测方案内容简介1.4、监测方法
   1.4.1、围护桩顶水平垂直位移
   采用水准仪和水准尺以几何水准方法测量在桩顶预埋钢桩用水准仪测量钢桩顶垂直位移。水平位移测点使用垂直沉降相同的测点各测桩上刻痕使之在一条直线上且与围护桩中线平行。按视准线法或小角度法利用经纬仪观测布设测点时保证同一侧所有测点位于一条直线上…………
   1.4.2、深层土体水平位移
   将测斜管预安装在围护结构钢筋笼上滑槽方向对准基坑方向上下用盖子封好钢筋笼吊装完成后立即在管内注入清水以防止泥浆进入随钢筋笼浇筑在混凝土中。量测时使用测斜仪自孔底开始自下而上沿导槽全长每隔一定距离测取读数根据测量结果判断土体的水平位移。测量图示如下…………
   1.4.3、地下水位监测
   钻孔预埋4孔地下水位监测管。为保证管内水位地下水位一致在测斜管5~15 m深处打透水孔并外包土工布保护。使用电子测钟量和卷尺测地下水位…………
   1.4.4、钢支撑轴力监测
   监测方法:在钢支撑的端头或中部安装钢弦式轴力计进行量测用频率读数仪测读轴力计工作频率计算出轴力计和钢支撑的受力…………
   1.4.5 土压力监测
   钻孔预埋土压力计或在挖孔桩成孔施工时人工埋设用频率读数仪测读土压力计工作频率计算出土压力…………
   1.4.6 支护桩内力监测
   使用钢筋计对称焊接安装在围护结构钢筋笼受力主筋上用频率读数仪测读钢筋计工作频率计算出钢筋受力…………
   1.4.7地表沉降
   地表沉降测点结构见下图。按三等水准测量方法量测…………
   1.4.8邻近的建筑物沉降、倾斜及裂缝观测
   建筑物沉降监测主要在门窗、边角上设置沉降监测点同时布设倾斜监测点。必要时在已有的裂缝处贴石膏饼观察裂缝的变化情况…………
   测点布置拟在2H(H为基坑开挖深度)施工影响范围内对重要建筑物布点。一般居民房四角布设沉降点长边超过25米和现行结构较差、距离基坑较近的房屋在中部适当加密测点…………
   1.4.9 地下管线沉降及水平位移监测
   根据基坑周围地下管线的功能、管材、接头形式、埋深等条件在基坑开挖前布设好管线沉降监测点。监测点分直接监测点和间接监测点。布点原则是对位于基坑施工影响范围内的管线作为重点监测保护对象一般情况下对直径小于300mm的刚性管线(煤气、上水)及直埋的柔性管线(电力、市话)采用包裹法布设直接监测点即把被监测管线开挖暴露将一根测针包裹在管线上测针垂直管顶并露出地面;对于直径大于等于300mm的刚性管线(煤气、上水)及以排管或管块方式埋设的柔性管线(电力、市话)采用包裹法布设直接监测点将无法实施特别是在道路上施工大面积的开挖时不现实的。以最小的开挖面积挖至被监测管线的顶部然后埋设中φ70的PVC护管测量时把测针通过护管直接置于被监测管线顶部即可也可按管线单位要求布设在管线设备上(人孔、窨井、阀门、抽气孔等);间接测点是将管线测点做在靠近管线底面的土体中。由于车站施工范围内的市政管线在施工前均进行搬迁在管线搬迁的过程中尽可能设置地下管线直接监测点同时利用已有设备点进行直接监测…………