城市立交桥工程现浇箱梁施工方案(中冶内附详细计算).doc

投稿: 扇羽可爱淘 更新: 2021-07-15 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

[湖北]城市立交桥工程现浇箱梁施工方案(中冶内附详细计算书)内容简介六、满堂架地基处理及施工方法
   6.1、基础承载力计算及处理方案选用
   计算立杆段的轴向力设计值N, 应按下列公式计算:
   N=1.2(Q1+Q2)+0.9×1.4(Q3+Q4+Q5)…………
   采用组合风荷载计算最不利情况为墩顶横隔板位置N值…………
   由前面计算可知:
  N=1.2(Q1+Q2)+0.9×1.4(Q3+Q4+Q5)=1.2(1.688+13.877)+0.9×1.4×(0.45+0.36+0.164)=19.905KN…………
   立杆下采用20cm厚C20砼硬化
   (1)受力面积:
   满堂支架下硬化砼(20cm×30cm×60cm),基础扩散角θ取28度…………
   A=(0.3+2×0.2×tgθ)×(0.6+2×0.2×tgθ)
  =(0.3+0.213)×(0.6+0.213)=0.417m2…………
   (2)地基承载力的验算
   fg=N/Ag=19.905/0.417=47.44KN∕㎡=47.733KPa…………
   地基承载力特征值fg
   fg==47.733/0.4=119.33KPa…………
   fg--地基承载力特征值…………
   地基承载力调整系数kc对碎石土、砂土、回填土取0.4;对粘土取0.5;对岩石、混凝土取1.0。(条文说明中规定“当回填土能严格按照操作规程施工分层夯实并用干密度控制时可以将系数提高到1.0”)…………
   取基础承载力120KPa…………
   从承载力标准值表格看出粘性土、粉土、砂土、碎石土(沙砾石)可作为混凝土面层下基础可以满足地基承载力要求设计取地基承载力达到120KPa以上,地基处理方法考虑换填法…………
  6.2、基础采用换填垫层法的地基验算
   6.2.1、基础换填垫层法设计
   根据地勘报告可知本次满堂架支撑体系所涉及的原地面下20m的地质情况为(杂填土、素填土、滨底淤泥)-(黄褐色粉质粘土、灰色、灰褐色粉质粘土)-黄褐色粉土。表层以杂填土、素填土、滨底淤泥为主分布于陆地部分表层。地基处理方案…………
   ⑴、对于原地表是杂填土、素填土、滨底淤泥的地标采用换填法处理换填材料选用50cm厚沙砾石换填,进行分层碾压经地基承载力检测大于120KPa后再浇筑20cm厚C20混凝土作为满堂架支撑地基基础倘若换填的地基承载力达不到120KPa还要再进行工程加固处理这样地基经过处理才能够满足满堂架支撑所需的地基承载力的要求…………
   ⑵、磁湖路、沿湖路高架桥的支撑地基在原来路面上可以满足支撑所需的地基承载力要求基础可以不用处理但中央分隔带绿化区、承台处由于土方开挖破坏路面区域需进行地基硬化处理…………
  7.1、支架预压
   7.1.1、预压范围
   本次预压按全桥预压进行。支架采用碗扣式满堂钢管脚手架预压主要观测支架的弹性变形和非弹性变形…………
   7.1.2、预压方式
   支架加载预压采用砂袋的方法进行预压即根据箱梁重量的110%压重计算出砂袋堆码厚度加载预压前首先布设沉降观测点在底模上堆码砂袋至设计高度砂袋的加载总重量为1.1倍的箱梁重量以消除支架的非弹性变形。加载采取分级进行使加载过程尽量符合浇混凝土的状态砂袋要逐袋称量…………
   本桥为一次性全联不间断加载至砼浇筑完成后的荷载。全部加载后等地基及支架观测稳定后(24小时沉降观测小于1.5mm)再逐级卸载。根据卸载前后观测数据计算出地基沉降、弹性变形及非弹性变形并根据地基及支架的弹性变形设置预拱度…………
  编制于2010年

下载地址

进入下载页
文件大小
389.10KB
上传作者
扇羽可爱淘
文件类型
.doc

健康绿色上网,共建和谐网络环境,禁止发布任何违法信息