大桥工程现场临时用电专项施工方案(含计算).doc

投稿: 三秋树木 更新: 2021-07-15 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

大桥工程现场临时用电专项施工方案(含计算书)内容简介一、本次临时用电设计范围包括:拌合站、桩基及墩柱施工、实验室、梁厂、办公区及生活区…………
   4.2 、线路布设
   (1)架空线必须采用绝缘导线…………
   (2)架空线必须设在专用电杆上严禁架设在树木、脚手架及其他设施上…………
   (3)架空线导线截面的选择应满足下列要求:导线中的计算负荷电流不大于其长期连续负荷允许载流量;线路末端电压偏移不大于其额定电压的5%;三相五线制线路的N、PE线截面不小于相线截面的50%单相线路的零线截面与相线截面相同。按机械强度要求绝缘铜线截面不小于10mm2;绝缘铝线截面不小16mm2。在跨越公路、电力线路档内绝缘铜线截面不小于16mm2。绝缘铝线截面不小于25 mm2。按机械强度要求绝缘铜线截面不小于10mm2;绝缘铝线截面不小16mm2。在跨越公路、电力线路档内绝缘铜线截面不小于16mm2。绝缘铝线截面不小于25 mm2…………
   (4)架空线在一个档距内每层导线的接头数不得超过该层导线条数的50%且一条导线应只有一个接头在跨越公路、电力线路档距内架空线不得有接头…………
   (5)架空线路相序排列应符合下列规定:动力、照明线在同一横担上架设时导线相序排列是:面向负荷从左侧起依次为L1、L2、L3、N、PE;动力、照明线在二层横担上分别架设时导线相序排列是:上层横担面向负荷从左侧起为L1、L2、L3;下层横担面向负荷从左侧起为L1、(L2、L3)、N、PE…………
  编制于2012年

下载地址

进入下载页
文件大小
60.10KB
上传作者
三秋树木
文件类型
.doc

健康绿色上网,共建和谐网络环境,禁止发布任何违法信息