大桥工程重力式U型桥台施工方案.doc
内容介绍
[四川]大桥工程重力式U型桥台施工方案内容简介二、施工方案1、明挖扩大基础施工
1.1 定位放样
根据地质情况严格按设计要求及施工规范定出放坡率放出边桩再按照基础尺寸、深度确定基坑开挖尺寸为便于立模一般每边加宽0.5m~0.8m…………
1.2 基坑开挖
明挖扩大基础基坑开挖采用机械和人工开挖相结合基坑开挖形式采取斜坡式。开挖时控制边坡坡度保持边坡稳定。根据地质水文条件采取适当的支护措施。 基坑顶做成2%反坡并疏通排水渠道疏导水流防止雨水或其它地表水汇集浸入基坑。坑顶缘动载或较大静载距坑顶1.0m以外防止塌壁。 基坑预留20~30cm人工清底以免扰动原基基坑设置排水沟和集水井及时清排水。基坑开挖至距基底设计标高1.0~1.5m时按照设计地质资料核实基底地质岩性如基底岩性与设计不符或承载力达不到设计要求时立即报请监理工程师及设计代表提出处理意见。在处理方法确定后再进行开挖至设计标高并及时进行处理防止因直接挖至设计标高后因地质情况不符等待处理意见过程中长时间晾槽而导致施工因素造成的水浸或地质风化。合格的基坑基底在报请监理工程师复检批准后迅速进行基础圬工施工避免晾槽…………
1.2.1 基坑开挖施工措施
(1) 坑顶四周距坑缘适当位置处设截水沟、防止雨水侵入…………
(2) 根据地质、气候条件确定坑顶动载位置根据需要加宽护道、加强支护动载距坑缘间至少备有1m宽的护道…………
(3) 基坑弃碴弃于指定用地范围内并弃于百年水位线以上弃碴脚按设计进行防护。用于回填的弃土堆至坑缘距离不小于基坑深度…………
(4) 开挖后及时进行灌注基础施工避免基底长期暴露。基底地质情况与设计不符时及时通知设计单位采取相应措施…………
1.2.2 基坑支护和排水
基坑开挖前根据地质水文、气候等条件制定可行性防水措施备足抽水设备及时排除坑内积水。基坑排水采用汇水井法开挖中不停止抽水抽水能力为渗水量的1.5~2倍排出的水要防止回流、回渗。 基坑开挖过程中遇到不稳定的含水土壤放坡开挖无法保持边坡稳定受地形条件制约无法放坡开挖时制定可行性支护方案。加强坑壁稳定确保施工安全…………
1.2.3 地基检验
基坑开挖接近设计标高时采用人工清底至设计标高。对基底平面位置、尺寸、标高、基底承载力、基底稳定性、基坑侧壁和基底是否有隐蔽性溶洞、暗河进行隐蔽工程检查经监理工程师检查确认签字后进行下道工序施工否则按设计图纸或监理工程师指令进行基底处理…………
1.3 模板加工及安装
按照基础尺寸放出模板边线。基础模板采用全新大块组合钢模板施工以增强整体刚度减少接缝数量并可节省连接、支撑等配件的使用量。根据基础几何尺寸进行拼装采用钢管脚手架及对拉螺栓等连接构件进行加固。模板结构及各部位尺寸应符合规范要求模板及模板支撑应具有足够的刚度、强度和稳定性…………
1.4 混凝土浇筑
1.4.1 基坑开挖后及时浇注混凝土避免基坑长期暴露。浇注混凝土前先对基础进行处理基底为粘性土时在基底设计标高下夯填一层10~15cm碎石层。基底面为岩石时浇筑前洒水润湿铺一层厚2~3cm水泥砂浆然后于水泥砂浆凝结前浇筑第一层混凝土。…………
1.4.2 基础混凝土施工由桥梁工区拌合站集中拌合混凝土输送车运输采用溜槽入模插入式振捣器振捣。振捣器振捣时要插至前一层混凝土以保证新浇混凝土与先浇混凝土结合良好。 混凝土浇筑完后经养护、拆模、如质量上没有问题及时回填…………
编制于2012年