[江苏]市政工程污水管道施工方案内容简介五、主要工序施工方法和要求5、沟槽开挖及支护方案
(1)xxx段沟槽开挖
该段沟槽开挖深度在4.8m~5.5m左右采用开挖结合支护的施工形式沟槽开挖前将路床土方开挖至-0.8m开挖沟槽底部宽度为1.4m两侧间隔施打6m长的30#槽钢直壁式支护措施槽钢中心距为60cm钢板桩下部入土深度为1.6m在打完钢板桩之后在钢板桩顶以下1.0米处设置一道IIP型钢围檩及直撑…………
派专人观察边坡情况确保边坡稳定。同时在下游处架设一台4寸污水泵排除地下水。破除老路时采用凿岩机破除在破除时注意控制破除深度。遇到地下管线时主要采用人工作业在保证安全的条件下使用机械配合及时做好临时支撑。该段管道施工在北半幅上北侧为天盈物流有限公司施工时用移动围挡隔离封闭施工保证天盈物流的车辆和行人安全通行派人员指挥交通。(附沟槽开挖断面图)…………
(2)xxx段沟槽开挖
该段沟槽开挖深度在4.5~5.8m为确保施工安全项目部采用分段开挖结合支护的施工形式每12m做为一个施工段。沟槽开挖前先破除沟槽上部约6m宽的表层沥青砼面层及基层深度为2M为保证道路南侧挡墙的稳定在道路南侧打一排5m长木桩间距60cm桩径12cm。沟槽开挖底部宽度为1.8m两侧间隔施打6m长的30#槽钢直壁式支护措施槽钢中心距为60cm钢板桩下部入土深度为1.6m在打完钢板桩之后在沟槽顶以下1.0米处设置一道IIP型钢围檩及直撑。(附沟槽开挖断面图)…………
施工时连续开挖、及时回填确保坡顶无堆载无积水。并派专人观察边坡情况确保边坡稳定。同时在下游处架设一台4寸污水泵排除地下水…………
沿线综合管线及电杆的保护:Ⅰ、电杆距管线中线为3.7m施工前在电杆靠近沟槽的一侧2m范围内密打一排木桩桩长为6m桩径15cm并用钢丝将木桩与电杆捆绑固定…………
Ⅱ、对某处横向的光缆、中国电信、中国移动、中国联通、中国移动等综合管线采取钢管架空处理在沟槽两侧分别搭设钢管支架纵向钢管数量需根据综合管线压力及时调整…………