[陕西]城市道路工程桥梁满堂支架施工方案(内附详细计算书)内容简介第四章 满堂支架施工方案第一节 基础处理
本立交所处地理位置均为挖方地段在挖出土石方后整平(结合地质勘察报告确定该段地质良好)采用压路机进行碾压压实度达到96%浇注15cm厚C30砼设0.5%横坡便于排水并在基础四周设置30×40排水沟在最低点设集水井确保基础稳定…………
第二节、支架搭设
满堂支架采用φ48碗扣件组成箱梁底板布置为纵横向立杆步距按90cm×90cm布置横梁2m范围内及箱梁腹板位置按纵向立杆按60cm间距布置横向立杆按60cm间距布置;在高度方向每间隔1.2m设置一排纵、横向联接脚手钢管使所有立杆联成整体为确保支架的整体稳定性在每三排纵向立杆和每三排横向立杆按45º角各设置一道剪刀撑剪刀撑上每间隔4m设一道水平支撑。支架搭设好后测量每5m放出高程控制点然后挂线将可调顶托调整到计算高程位置本支架使用的可调顶托可调范围为20cm左右。然后铺设纵横向方木纵向按60cm间距布置横向按30cm间距布置完成后再铺设底模底模采用1.2cm竹胶板侧模采用定型钢模。模板安装完成即可进行支架预压…………
第四节、支架预压
支架预压采用水箱加水分段预压法进行预压预压荷载为箱梁单位面积最大重量的1.2倍。为了解支架沉降情况在加载预压之前测出各测量控制点标高测量控制点按顺桥向每5米布置一排每排5个点。在加载时按照五级控制法进行即0荷载时、50%荷载时、100%荷载时、120%荷载时;采用等代法加载各级加载完成后均要复测各控制点标高加载120%预压荷载并持荷24小时后要再次复测各控制点标高如果加载120%后所测数据与持荷24小时后所测数据变化在±2㎜范围时表明地基及支架已基本沉降到位可进行卸载否则还须持荷进行预压直到地基及支架沉降到位方可卸载…………