特大桥钢筋混凝土空心墩专项施工方案(中铁).doc

投稿: 辩论队 更新: 2021-07-15 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

特大桥钢筋混凝土空心墩专项施工方案(中铁)资料目录li 1、编制依据 1 li 2、工程概况 1 li 2.1、设计概况 1 li 2.2、主要工程数量 1 li 3、总体施工方案及施工布置 1 li 3.1、总体施工方案 1 li 3.2、施工平面布置 1 li 3.3、塔吊及人行上下通道布置 2 li 4、施工方法 3 li 4.1、塔吊布设及基础验算 3 li 4.2、人行上下通道布置及验算 5 li 4.3、墩柱模板施工 14 li 4.4、墩柱钢筋加工、安装 18 li 4.5、混凝土配合比设计和施工 19 li 4.6、成品保护 22 li 4.7、墩身砼防开裂措施 22 li 4.8、供配电方案 23 li 5、施工测量控制 23 li 5.1、测量控制内容及精度 23 li 5.2、测量控制仪器 23 li 5.3、施工控制网的建立 23 li 5.4、三角高程测量 24 li 5.5、墩柱空间位置测量控制 24 li 5.6、测量控制保证措施 24 li 6、施工组织计划安排 24 li 6.1、施工进度计划 24 li 6.2、施工人员组织安排 25 li 6.3、施工主要机械设备配制 25 li 7、施工质量措施 26 li 7.1、质量目标 26 li 7.2、质量保证体系 26 li 7.3、质量保证措施 26 li 8、主墩施工专项安全方案 28 li 8.1、安全目标 28 li 8.2、安全保证体系 28 li 8.3、安全管理制度和规定 28 li 8.4、安全生产宣传和教育 28 li 8.5、安全技术交底、安全检查 29 li 8.6、墩柱施工安全保证措施 30 li 9、事故应急救援预案 31 li 9.1、救援小组成员 31 li 9.2、事故应急救援措施 32 li 附件 33 li 附件一:塔吊基础地基计算书 33 li 附件二:支架计算书 35 li 附件三:模板计算书 38 li 附件四:模板配板图 43内容简介 设计概况
   主墩14#~17#采用钢筋混凝土空心墩14#墩高50m15#墩高62m16#墩高59m17#墩高44.7m。14#、17#主墩外坡横、顺桥均按40:1的比例向下变宽内坡横、顺桥均按56:1的比例向下变宽;15#、16#主墩横桥向外坡均按50:1的比例向下变宽、内坡均按60:1的比例向下变宽。墩身采用C35、C40、C55钢筋混凝土。
   ……
   总体施工方案
   本桥主墩墩柱钢筋在XX双线特大桥钢筋加工场加工制作根据设计钢筋布置图纸的规格型号下料制作成半成品利用平板车运送至现场安装;模板采用大块厂制钢模板翻模施工;砼采用6#拌合站XX拌和机集中拌合混凝土罐车(10m3)运输至现场输送泵输送至浇筑部位插入式振捣棒振捣;主墩模板、钢筋等原材料和小型施工设备利用塔吊垂直运输至相应部位。
   ……
   墩柱模板施工
   本桥主墩墩柱采用翻模施工每套模板分为4节每节段高度为1.5m砼浇筑时每次翻升3节每次浇筑高度为4.5m。根据墩柱高度和结构尺寸14#墩墩柱分12个节段施工施工节段高度分别为11X4.5+0.5m;15#墩墩柱分14个节段施工施工节段高度分别为13X4.5+3.5m;16#墩墩柱分13个节段施工施工节段高度分别为12X4.5+5m;17#墩墩柱分10个节段施工施工节段高度分别为9X4.5+4.2m。
   ……
   混凝土施工
   混凝土的拌制、输送、浇筑及养护是墩柱混凝土施工中的重要工序直接影响着混凝土的内在质量和外观质量如外露面颜色、外形轮廓尺寸、表面平整度、蜂窝麻面和开裂等缺陷程度。
   在混凝土拌合前对拌合站计量系统进行标定计量误差应符合规范要求。
   浇筑前应及时向当地气象部门了解当时天气情况并对模板、钢筋、预埋件(塔吊、通风和排水孔等)进行检查检验合格经监理工程师签认方可开盘、浇筑混凝土浇注必须对称浇注并在浇注过程中加强监控发现问题及时处理整改。
   ……
   墩身砼防开裂措施
   墩身砼的施工经过夏秋冬三个季节为防止墩身砼开裂采取以下措施:
   (1)混凝土的入模温度不大于30℃邻接的新旧混凝土温差不大于20℃。冬季施工时对与混凝土接触的模板、钢筋及其它表面在混凝土浇筑前采取先围护一层棉被再覆盖一层帆布的围护保温措施使其温度控制在5~30℃范围内;夏季施工时在棉被上喷洒和浇灌冷却水使其温度冷却至30℃以下。
   (2)墩身混凝土浇筑完成后混凝土表面采取边收浆边喷雾边覆盖一层湿麻布片或棉被及覆盖一层塑料薄膜养护的防开裂养护措施。在拆模前采取洒水覆盖养护湿养护不间断洒水时间间隔根据气温确定在拆模以前保持表面连续湿润。拆模后采取塑料布覆盖保温养护工艺。
   (3)墩身模板拆除时为防止因内外温差过大造成混凝土开裂必须事先对混凝土内部温度与环境温度进行测试只有当混凝土内部温度与环境温度之差低于15℃时方可进行模板拆除。
   (4)严格混凝土保护层的施工控制和检查所有混凝土结构均采用性能可靠的定制塑料保护层定位夹(块)其尺寸及形状符合设计要求上下间距不大于40cm左右间距不大于50cm呈梅花形布置固定牢固。混凝土结构保护层的厚度只允许出现正偏差绝不允许出现负偏差并采用钢筋保护层厚度检测仪进行全面检测。
   (5)混凝土施工过程中建立连续的气象预报和观测体系、机构和制度。并有专门机构和专人专职负责温度及养护情况的检测和监控。发现问题及时采取措施。
   (6)建立完善可靠的应急处理措施并随时处于待命状态。
   ……
   编制于2010年1万7千字。

下载地址

进入下载页
文件大小
1.99MB
上传作者
辩论队
文件类型
.doc

健康绿色上网,共建和谐网络环境,禁止发布任何违法信息