隧道工程高支模专项施工方案(扣件式光管).doc
内容介绍
隧道工程高支模专项施工方案(扣件式光管)资料目录li 第一章 编制依据 1 li 第二章 工程概况 1 li 第三章 高支模方案设计 1 li (一) 材料 1 li (二)方案设计 2 li 第四章 高支模方案计算 4 li (一)计算参数 4 li (二)顶板底模验算 4 li (1)底模及支架荷载计算 4 li (2)顶板底模板验算 5 li (3)第一层龙骨验算 7 li (4)第二层龙骨验算 9 li (三)支撑强度验算 10 li (四)支撑支承面验算 11 li (1)支承面受冲切承载力验算 11 li (2)支承面局部受压承载力验算 11 li (五)计算结果 11 li 第五章 高支模施工安全管理 11 li (一)高支模施工安全管理架构 11 li (二)高支模施工注意问题 12 li 第六章 高支模施工方法 12 li (一)施工流程 12 li (二)支撑系统安装 13 li (三)模板安装 14 li (四)高支模拆除 14 li 第七章 混凝土浇筑方法及技术措施 15 li (一)施工部署 15 li (二)施工方法 15 li (三)混凝土养护 16 li (四)试块制作 16 li (五)质量要求 16 li 第八章 监测措施 17 li 第九章 应急救援预案 18 li 1、人员分工与职责 18 li 2、应急救援工作程序 18 li 3、应急救援方法 19 li 第十章 高支模施工图 20 li (一)高支模支撑系统平面布置图 20 li (二)高支模支撑系统立面图 20 li (三)高支模支撑系统监测平面布置图 20内容简介 XXX隧道结构净宽9m其中暗埋段长度1XXm敞开段长度3XXm该工程暗埋段顶板模板支撑系统属于高支模。暗埋段隧道箱长151米采用单箱单孔形式单孔净宽9米净高5.8米。顶板厚为90cm底板厚为90cm顶板与侧墙设置150×30倒角。混凝土强度等级均为C40。高支模施工前底板混凝土强度必须达到75%以上。方案设计
顶板厚0.9米净空高为5.8米。选用Φ48×3.0钢管及其配件支撑体系板底高支模搭设高度为5.8米满堂布置立杆横向间距为600mm两边最外跨间距采用500mm纵向间距600mm纵横水平杆步距为1.5m顶托采用脚手架配套可调顶托顶托螺杆伸出小于200mm。模板采用915mm×1830mm×18mm酚醛模板第一层龙骨采用100mm×100mm木枋间距250mm第二层龙骨采用双排Φ48×3.0钢管间距随托。
横向水平拉杆端部抵住已完成的侧墙。在支架四边及中间每隔4.5m设置一道纵向剪刀撑每隔4.8m设置一道横向剪刀撑。在顶层、中间及离地面200mm处各设置一道水平剪刀撑。离地面200mm设置扫地杆一道以保证支撑体系的形状尺寸和相互位置正确具有足够的强度、刚度和稳定性。
……
高支模方案计算
(一)计算参数
结构板厚900mm,顶板与侧墙设置150×30倒角计算采用倒角处最厚板厚1200mm层高6.70m结构表面考虑外露;模板材料为:夹板底模厚度18mm;木材弹性模量E=9000N/mm2,抗弯强度fm=12.00N/mm2,顺纹抗剪强度fv=1.40N/mm2 ;支撑采用Φ48×3.0mm钢管:横向间距600mm,纵向间距600mm,支撑立杆的步距h=1.50m;钢管直径48mm,壁厚3.0mm,截面积4.24cm2,回转半径i=1.59cm;钢材弹性模量E=206000N/mm2抗弯强度f=205.00N/mm2,抗剪强度fv=125.00N/mm2。 ……