德商高速公路防雷接地专项施工方案(2012年).doc
内容介绍
德商高速公路防雷接地专项施工方案(2012年)内容简介7、接地装置的设置应考虑土壤干燥或冻结等季节变化的影响并应符合表中的规定接地电阻值在四季中均应符合本方案的要求。但防雷装置的冲击接地电阻值只考虑在雷雨季节中土壤干燥状态的影响。接地装置的季节系数ψ值
埋 深(m) 水平接地体 长2~3m的垂直接地体
0.5 1.4~1.8 1.2~1.4
0.8~10 1.25~1.45 1.15~1.3
2.5~3.0 1.0~1.1 1.0~1.1
注:大地比较干燥时;取表中较小值;比较潮湿时取表中较大值。
8、 PE 线所用材质与相线、工作零线(N 线)相同时其最小截面应符合下表的规定。
PE 线截面与相线截面的关系
1、在TN系统中下列电气设备不带电的外露可导电部分应做保护接零
2、潮湿或条件特别恶劣施工现场的电气设备必须采用保护接零。
3、在 TN 系统中下列电气设备不带电的外露可导电部分可不做保护接零:
编制于2012年4月
下载地址
进入下载页
文件大小
5.55MB
上传作者
forever
文件类型
.doc