斜拉桥主塔承台大体积混凝土温控方案(中交).doc
内容介绍
[厦门]斜拉桥主塔承台大体积混凝土温控方案(中交)资料目录li 1.工程概况 2 li li 2. 基本计算资料 3 li li 2.1气象资料 3 li li 2.2施工资料 3 li li 2.3混凝土配合比 4 li li 3.混凝土材料参数及数值模型 5 li li 3.1建模材料参数 5 li li 3.2建模边界条件 6 li li 4.混凝土温度应力仿真计算 6 li li 4.1计算条件 6 li li 4.1计算结果 8 li li 5. 温控标准和温控措施 19 li li 5.1温度控制标准 19 li li 5.2温控措施 20 li li 6. 混凝土温控施工现场监测 22 li li 6.1 温度测试内容 22 li li 6.2附1:混凝土的出机温度和浇筑温度 24 li li 6.3附表2:混凝土温度记录表 25内容简介 大桥14#主塔共有16根φ2.5m钻孔灌注桩基础承台为矩形承台尺寸为24.65m(长)×20.5m(宽) ×5m(厚)属大体积混凝土结构。混凝土标号为C50方量为2526.62m3。计划分2层浇筑第一层厚度为3m(砼量1515.97 m3)第二层厚度为2m(砼量1010.65 m3)承台下部设0.5m厚的封底混凝土(标号为C20)承台施工采用双排钢板桩围堰施工。大体积混凝土由于水泥水化过程中产生的水化热浇筑后初期混凝土内部温度急剧上升引起混凝土膨胀变形此时混凝土弹性模量很小升温引起受基础约束的膨胀变形产生的压应力很小但在日后温度逐渐降低混凝土收缩变形时弹性模量比较大降温引起受基础约束的变形会产生相当大的拉应力当拉应力超过混凝土的抗拉强度时就会产生温度裂缝对混凝土结构产生不同程度的危害。此外在混凝土内部温度较高时外部环境温度较低或气温骤降期间内外温差过大在混凝土表面也会产生较大的拉应力而出现表面裂缝。
在混凝土浇筑初期因表面和内部较大的温差引起膨胀变形从而使混凝土表面和内部分别产生拉应力和压应力。水化热引起的温升达到最高值后混凝土开始降温所以在浇筑后期与初期材龄时相反混凝土内外将产生收缩变形差。因为内部的收缩变形比外部大所以内部产生拉应力外部产生压应力。内部约束引起的应力大小与结构内部和外表面温差成比例。
根据以下施工资料进行温度应力计算:
14#主塔承台混凝土设计强度等级为C50分两层浇筑浇筑高度分别为3m、2m两层混凝土浇筑间歇期为7~10天。承台混凝土冷却水管均采用φ48mm的薄壁钢管(壁厚2.5mm)冷却水管按水平间距0.9m和垂直间距1.0m布置共布置3层冷却管底层混凝土布设2层冷却管上层混凝土布设1层冷却管冷却水为淡水。 编制于2011年