高速公路大桥施工监测方案.pdf

投稿: 宝宝 更新: 2021-07-15 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

[广西]高速公路大桥施工监测方案资料目录li 1 监控细则说明.............................................................................................................1 li 2 监控目标及说明.........................................................................................................1 li 2.1 监控目标............................................................................................................1 li 2.2 监控目标说明....................................................................................................2 li 3 监控细则.....................................................................................................................2 li 3.1 施工方现场试验...............................................................................................2 li 3.2 标高测点埋设...................................................................................................7 li 3.3 标高测量...........................................................................................................8 li 3.4 立模标高确认程序.........................................................................................10 li 3.5 施工中参建各方注意事项.............................................................................12 li 4 施工监控的组织与实施进程表...............................................................................13 li 4.1 组织机构.........................................................................................................13 li 4.2 施工监控实施进程表.....................................................................................14 li 附表一主梁标高测量记录表 .......................................................................................15 li 附表二施工梁段立模标高结果表 ...............................................................................16内容简介 本桥施工控制的最终目标是使成桥三年后的线形与设计线形各点的误差均
   控制在30mm 之内且各单“T”悬浇完成后相邻两悬端的相对竖向标高差不应大于20mm。
   根据交通部《公路工程质量检验评定标准(JTG/F80—2004)和《公路桥涵施工技术规范(JTG/T50—2011)要求在施工中制定如下监控精度:
  全桥建成后在 15°C 基准温度下:
  1)最大悬臂时合拢段两端高差控制在±2.0cm 以内;
  2)桥面中线偏位:1.0 cm;
  3)桥面宽偏差:±1.0 cm;
  根据以上总目标每个施工循环阶段分目标为:
  1)挂篮定位标高与预报标高之差控制在<±0.5cm 以内;
  2)预应力张拉完后如梁端测点标高与控制组预报标高之差超过±2.0cm
  需经施工监控单位研究分析误差原因以确定下一步的调整措施;
   监控目标可以概括为三个方面:
  1)顺利合拢
  2)线形平顺
  3)标高控制
  编制于2012年

下载地址

进入下载页
文件大小
279.10KB
上传作者
宝宝
文件类型
.pdf

健康绿色上网,共建和谐网络环境,禁止发布任何违法信息