拱桥满堂支架专项施工方案(中铁).doc

投稿: 萌baby 更新: 2021-07-15 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

[浙江]拱桥满堂支架专项施工方案(中铁)资料目录li 一、工程概况 3 li 二、施工方法简介 4 li 三、施工工艺 4 li 1、满堂支架搭设工艺 4 li 2、满堂支架拆除工艺 4 li 四、满堂支架搭设安全措施 4 li 1、材质及其使用安全措施 4 li 2、安全技术措施 5 li 3、施工作业安全技术措施 5 li 4、拆除的安全措施 5 li 五、应注意的问题 6 li 六、新宫1#桥脚手架稳定性及预压荷载计算 6 li 1、荷载计算 6 li 2、竖向钢管底部截面的截面承载力应力验算 7 li 3、脚手架竖向钢管稳定性验算 8 li 4、预压荷载 8 li 七、新宫4#桥脚手架稳定性及预压荷载计算 9 li 1、荷载计算 9 li 2、竖向钢管底部截面的截面承载力应力验算 10 li 3、脚手架竖向钢管稳定性验算 11 li 4、预压荷载 11内容简介1、满堂支架搭设工艺
   场地平整、夯实----定位设置通常立杆垫板----排放纵向扫地杆----竖立杆----将纵向扫地杆和立杆扣接----安装横向扫地杆……
  四、满堂支架搭设安全措施
  1、材质及其使用安全措施
   扣件的紧固程度不小于40N/M,且不应大于65N/M。对接扣件的抗拉承载力为3KN。扣件上螺栓应保持适当的拧紧程度……
  2、安全技术措施
   脚手架的基础必须经过夯实处理满足承载力要求做到不积水、不沉陷……
  4、预压荷载
   ⑴、预压荷载由标准砂袋(重50kg/个)和钢筋等材料来实现根据支架荷重不同预压荷载采取等效布置方式布置程序为:先顺支架方向布设砂袋然后以钢筋补足所需荷载……
  3、脚手架竖向钢管稳定性验算
  ①、惯性距计算
   I={3.142(D4-d4)}/32 = 269825 mm4
   已知条件:截面钢管面积A=553 mm2;所承受最大应力δ=5.99 Mpa;纵向钢管最大间距为0.6米;考虑两端铰支取长度系数μ=1;长度L=1500mm……    2010年