[深圳]市政钢筋混凝土污水管顶管施工方案内容简介 市政管网工程采用顶管施工工艺管道材料采用钢筋混凝土管。(Φ1000约80米)
  顶管设计要求
   3-1 本污水管设计要求埋深3.1米。
   3-2 顶管材料计划采用DN1000预制砼(顶管专用管)管长1.5米一节。接口采用凹凸企口接口。
   3-3 工作井采用2500X4500规格深度低于设计管底标高1000mm。工作井采用钢筋砼剪力墙结构。
   3-4 因顶管另一方向为现有污水管井且在人行道附近中间为现有公路无条件做中继井。
  3-5 接收井计划设计在污水管井附近平面规格为2500X2500。
   本工程由于一次顶进距离较长为确保工程质量万无一失确保绝对工程安全我公司根据以住施工经验决定采用日本ISEKI公司生产的UNCLEMOLE型TCZ600具有封闭式气压平衡顶管掘进机。
   采用1台200吨/台千斤顶作为主顶千斤顶行程为1.4米。千斤顶动力由油泵提供。千斤顶后端用道木和分压环将反力均匀作用于工作井前端顶进分压环顶铁将顶力传至管节。分压环制作具有足够的刚性与管端面接触相对平整无变形。
   (2)接口
   管节接口主要由外套环(钢套环)橡胶止水带和软土衬垫组成。钢套环在加工处至现场运输吊装过程中不能变形接口不损坏以确保管节在对接过程中橡胶带不移位、不翻转确保管节的密封性。同时钢环套在进场前还必须做好防腐处理。橡胶止水带应保持清洁、无油污并存放在阴暗处防止老化。施工中将橡胶止水带用强力胶水粘贴于混凝土管口凹槽处并粘贴牢固在管节对接前涂无腐蚀性润滑油以减少摩阻防止止水带翻转、移位和断裂。软木衬垫采用多层胶合板(厚度1cm左右)将其夹于前后管节钢套环间以均匀管节间的相互作用力减少接口损坏。管道顶通后管道须作内接口处理将管节间的胶合板凿至同样深度(深度2~3cm即可)并用沥青弹性嵌缝膏或水泥砂浆抹平。
  