经济开发区市政广场工程施工组织设计(57页)资料目录li 第一章、工程概述 li 第二章、施工总体部署 li 第三章、拟投入本工程的主要施工机械及进场计 li 第四章、劳动力安排计划 li 第五章、主要项目的施工方案和施工方法 li (一) 路基工程 li (二) 排水沟及护脚工程 li (三) 涵洞工程 li (四) 排水工程 li (五) 给水工程 li (六) 电力工程 li (七) 道路工程 li 第六章、冬、雨季施工注意事项与保证措施 li 第七章、确保工程质量的技术保证措施 li 第八章、确保安全生产的技术保证措施 li 第九章、确保文明施工技术保证措施 li 第十章、施工总平面布置及编制说明 li 附图1施工总平面布置图 li 第十一章、施工总进度计划安排及附表 li 附图1 施工总进度计划¬——横道图 li 附录: 施工工艺流程图内容简介本工程位于贵州省某经济开发区我方承建本工程项目包括下列主要分项工程:道路路基、路面工程;雨水工程、污水工程、给水工程、电力工程等。
  ......
  1、路基设计标高为路面设计标高减去路面结构层厚度。路基施工前应先做临时排水工程设置横向排水沟将地表水排至路基外的纵向排水设施防止基底受水浸泡。填方路段的边坡值采用1:1.5挖方路段的边坡值采用1:1。
  2、道路工程:路幅全宽38、32米横断面布置为:3米(人行道)+12米(机动车道)+8(2)米(分隔带)+12米(机动车道)+3米(人行道)。在人行道上每隔5米设置一个1.5×1.5米树池。
  路面结构设计:
  路面设计轴载:BZZ-100;路面使用年限:水泥砼路面 20年;
  机动车道:C35(抗折强度不小于5MPa)水泥混凝土路面24cm十5%水泥稳定碎石层20cm(抗压强度不小于3MPa)十级配碎石垫层20cm;路面要求压纹。
  人行道:5cm预制人行道彩块十2cm厚1:2水泥砂浆座浆层十5%水泥稳定碎石层10cm(抗压强度不小于3MPa)。
  砼路面起止点、平竖曲线起止点与交叉口相接处设置胀缝。
  3、交叉口设计:本工程每个路段均有二个十字交叉口。
  4、其它道路附属工程:
  无障碍设计:在人行道上全线布置有50cm宽的盲道并且在交叉口处均设置缘石坡道以方便残疾人通行。
  交通标志、标线和信号灯:本工程按相应有关规定进行实施。
  5、雨水工程:雨水管沿道路中心埋设管径≤500mm雨水管均采用HDPE高密度聚乙烯塑钢缠绕排水管接口采用承插式电热接口。管径>500的雨水管采用Ⅱ级承插钢筋混凝土排水管接口采用柔性丙型接口。管道基础采用下层150mm厚碎石灌砂上层再覆100mm厚砂垫层找平。
  6、污水工程:污水管埋设于东北侧行车道下距北侧路缘石2米。结合现状污水排南洪公路污水干管。污水管材采用HDPE管具有质量轻、水力条件好、施工方便快速、不需做砼管基、柔性管材接口采用电热熔连接基础为(上部)10cm中粗砂+(下部)15cm碎石。
  7、给水工程:给水管埋设于西南两侧人行道下距两侧人行道外边缘线1.5米。在道路两侧每隔约120米左右布置接户井同时在路两侧人行道处均设置市政消火栓间距120米内。管材采用给水聚乙烯(pe)管接口采用热熔连接。基础采用下层150mm厚碎石灌砂上层再覆100mm厚砂垫层找平。
  8、电力工程:电力管埋设与东北侧人行道下横向距人行道外边缘0.5米管材采用玻璃钢电缆保护管其标准长度为4米采用承插式接口连接。基础为10cm C15素混凝土垫层。
  ......
  。