[河南]铁路工程无砟轨道实施性施工组织设计(中铁)项目位置:河南施工组织设计类型:实施铁路等级: I级铁路线路长度:58.713km主体工程内容:特大桥, 站场轨道道床:双块式无砟轨道计划工期:9月质量目标:省部级优质附图及附表:施工总平面布置示意图, 组织机构图, 工艺流程图, 主要工程数量表, 主要施工机具配置表, 测量、实验和检测仪器设备表编制时间:2010内容简介6、主要施工工艺
   6.1、施工测量
   6.1.1、CPⅢ控制网测量准备
   ⑴ 线下工程沉降和评估
   Ⅱ型板无砟轨道对线下基础工程的工后沉降要求非常严格CPⅢ的控制网测量应在线下工程沉降和变形满足要求通过沉降评估单位无砟轨道铺设前评估后才能进行…………
   ⑵ 精测网全面复测
   CPⅢ测设前由设计院对全线精测网进行一次全面复测复核和调整精测网坐标和高程…………
   ⑶ 线下工程平面线路位复测
   对竣工的线下工程在铺设无砟轨道前应进行平面线位的复测即对线下工程进行平纵面贯通测量提前处理施工放样引起的误差超限…………
   6.3、路基上无砟轨道施工
   6.3.1、支承层施工
   6.3.1.1、级配碎石的验收
   砼支承层施工前应对级配碎石进行专门验收整修合格后方可进行砼支承层施工。级配碎石表面平整度、高程及压实密度要求…………
   ⑴ 表面平整度。20mm/4m纵向测量30m检验一次。表面应无沟痕或压痕…………
   ⑵ 表面横向坡度。不出现负误差(即至少为设计的5%)允许最大误差5%至少每30m 抽检一个断面…………
   ⑶ 表面高程。设计与实际误差不超过±20mm至少30m 检验一次…………
   ⑷ 压实密度。按K30≥190MPa及孔隙率n<0.18 双控。也可按DPr≥1.0控制(RIL836.0501中的普氏密度)…………
   6.3.1.2、采用滑模摊铺机铺设
   采用混合料摊铺砼支承层前应进行适用性试验确认工程材料经配比混合后的适用性能。在适用性试验中应得出抗弯曲拉伸强度、压实度-抗压强度-抗弯曲拉伸强度之关系…………
   ⑴ 混合料采用拌合站集中搅拌普通翻斗车运输。施工时混合料倾卸高度不可大于1m防离析。混合料摊铺前可用轮式挖掘机等在滑移模板整平机前初步摊平…………
   ⑵ 砼支承层材料的铺设和压实只能用整平机。0.3m厚的铺层应一次铺成。硬化前的压实度不低于98%(每500m检查一次)…………
   ⑶ 养护:承载层施工时的环境温度不低于+5℃完成压实的砼支承层用不透水薄膜覆盖时间不少于4天。承载层完成后的前7天内如果有霜冻必须采取防护措施…………
   6.3.1.3、采用模筑法铺设
   采用模筑法铺设混凝土支承层时测量控制站点由轨道定线标志点(GVP)任意导出。对模板以平面l0mm和高程2mm的精度进行放样。模板安装要平顺相邻模板错台不超过1mm接缝严密模板稳固然后铺设支承层混合料…………
   6.3.1.4、砼支承层的横向切缝
   砼支承层(采用混合料或砼)施工过程中或施工完成后应按设计进行横向切缝切口之间的距离不超过5m。切口位置应与板块施工接缝位置尽量一致每天施工结束时接缝应安排在切口位置或距切口2.5m处。切口深度为不小于厚度(30cm)的35%即10.5cm。切缝应在支承层铺设12小时内完成横向伸缩缝假缝不得与板缝重叠…………
   6.3.2、过渡段端刺及摩擦板施工
   6.3.2.1、摩擦板施工
   摩擦板设于桥台与端刺固定点之间一般设计厚40cm与桥台相接处设有软纤维垫层和滤水层(与下部路基软纤维垫层一同设置)与端刺固定点进行固定连接。摩擦板表面设有4 面排水坡砼表面喷丸处理…………
   ⑴ 摩擦板施工前应对路基防冻层表层的平面、高程及密实度等进行验收检查。验收标准按前述“普通路基上的砼支承层施工”中的有关要求执行。其中桥台后填土表面应进行3 次平板压力试验…………
   ⑵ 摩擦板模板工程及砼灌注施工。有关要求类同底座板施工其中摩擦板平面整平须使用专门制做的振捣梁施工操作以确保4 面排水坡及平整度的规范性…………
   ⑶ 摩擦板表面处理及预裂缝的设置。摩擦板施工完成并经工序质量验收后可进行砼表面处理及预裂缝设置施工。为减少工作难度可选择在砼强度相对较低时段组织施工。其中砼表面喷丸打糙施工应采用专用工具进行。预裂缝按设计位置采用切缝工具施工预裂缝位置确定时应避开侧向挡块设计位置切缝完成后应按设计将切缝用弹性材料灌注处理…………
   ⑷ 摩擦板上预埋件的设置。摩擦板上需预埋侧向挡块所需钢筋套筒等构件具体按设计执行。工艺要求类同桥上同类型施工…………
   6.3.2.2、过渡板施工
   过渡板设计厚度一般为30cm为钢筋砼结构。一端与端刺固定点相连另一端与路基上的砼支承层相接长度为5m板下自与砼支承层接壤处开始(向桥台方向)分别设有50mm、30mm、15mm 厚的高强度挤塑板每种厚度高强度挤塑板的长度(沿纵向)为1.5m…………
   ⑴ 过渡板施工前防冻层的验收。同摩擦板施工前验收部分…………
   ⑵ 过渡板模板设置及砼灌注施工。类同底座板施工要求…………