地铁隧道工程施工组织设计(盾构).doc

投稿: 銘記 更新: 2021-07-15 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

地铁隧道工程施工组织设计(盾构)资料目录li 编制说明 li 第一章 工程概况 li 1盾构区间概况 li 1.2盾构区间沿线周边环境、建(构)筑物及管线 li 1.3工程地质及水文地质 li 第二章 工程特点、重点、难点 li 2.1 工程特点 li 2.2工程重点分析及对策 li 2.3工程难点分析及对策 li 第三章 施工部署 li 3.1区间隧道总体施工方案及流程 li 3.2施工组织机构 li 3.3总体施工工期安排 li 第四章 盾构机及后配套设施 li 4.1盾构机选型 li 4.2盾构机设计特点 li 4.3盾构机各系统介绍 li 4.4盾构施工配套系统 li 第五章 盾构端头井加固 li 5.1加固范围 li 5.2加固施工工艺 li 5.3端头加固注意事项 li 第六章 盾构机的运输、吊装及组装调试 li 6.1盾构机运输 li 6.2 盾构机吊装下井组装 li 6.3盾构机调试 li 第七章 盾构机始发及试掘进 li 7.1始发方案及作业流程 li 7.2 进、出洞端头加固 li 7.3 始发托架的安装 li 7.4 洞门凿除 li 7.5 洞口密封安装 li 7.6负环管片拼装 li 7.7盾构机试掘进 li 第八章 盾构正常掘进 li 8.1 准备工作 li 8.2 掘进控制 li 8.3 盾构管片拼装 li 8.4同步注浆与二次注浆 li 8.5盾尾密封油脂的压注 li 8.6添加剂的加入 li 第九章 盾构机到达 li 9.1 盾构到达施工流程 li 9.2 盾构到站的准备工作 li 9.3 盾构机进洞 li 9.4 盾构调头 li 9.5 盾构解体、起吊、转场及退场 li 第十章 常见事故预防及处理措施 li 10.1隧道线形精度控制及纠偏 li 10.2防止盾构机旋转 li 10.3刀盘及土仓聚积泥饼的预防及处理措施 li 10.4盾构螺旋输送器的喷涌处理措施 li 10.5盾尾发生泄漏现象时的对策 li 10.6刀具更换 li 第十一章 特殊地段的盾构施工 li 11.1盾构在特殊土层的施工 li 11.2盾构穿越障碍物的施工方案 li 第十二章 盾构区间结构防水 li 12.1盾构隧道防水原则及要求 li 12.2盾构区间防水措施 li 12.2 洞门防水 li 12.3 通道与隧道连接处防水 li 第十三章 联络通道施工 li 13.1联络通道概况 li 13.2施工方法及施工程序 li 13.3联络通道施工质量及安全保障 li 13.4通道及泵站施工应急预案 li 第十四章 盾构区间施工测量及监控量测 li 14.1盾构区间施工测量 li 14.2盾构区间监控量测 li 第十五章 工程项目管理 li 15.2质量管理 li 15.3 质量目标 li 15.4 质量管理组织机构 li 15.5 确保盾构机正常使用的技术组织措施 li 15.6盾构推进、管片同步注浆质量保证措施 li 15.7 隧洞轴线质量保证措施 li 15.8管片拼装质量保证措施 li 15.9 地表沉降及隆起的控制措施 li 15.10冷冻法施工质量保证措施 li 第十六章 盾构施工安全文明施工保证措施 li 16.1安全生产目标 li 16.2安全生产保证体系 li 16.3 施工安全用电 li 16.4 施工机械安全 li 16.5 盾构机拆卸及吊装的安全保证措施 li 16.6 盾构机掘进中的安全保证措施 li 16.7 注浆安全措施 li 16.8文明施工 li 16.9 环境保护技术措施 li 第十七 区间隧道风险分析与应急预案 li 17.1盾构区间工程风险分析 li 17.2应急预案 li 17.3针对具体风险点的应急措施 li 17.4 盾构区间工程意外、紧急情况下的应急预案 li 17.5 成立应急救援领导小组 li 17.6应急物资、设备及救援器材储备内容简介【概况】
  本段地铁隧道右线长约1622.571m左线长约1528.457。区间线路最小平面曲线半径为600m线间距为13~64.449m区间隧道纵剖面为“U”型坡最大坡度为-29.982‰隧道顶埋深约为6~25m。在K23+347处设置联络通道及泵站。联络通道及泵站采用矿山法施工。
  【内容摘取】
  盾构区间穿越的土体结构主要为软土地层。
  其中饱和软粘土的高灵敏度有较明显的触变、流变特性在外力的作用下极易破坏土体结构使强度降低变形增加。饱和软粘土为高含水量大空隙比呈流塑状态低强度隧道掘进时应及时衬砌并采取相应止水措施以防隧道掘进面地层产生应力释放产生沉降。因此施工中必须考虑被动土区的加固和严格控制偏移量尽量避免……
  盾构在穿越不同土层时推进时应注意以下事项:
  A.合理控制推进速度保证连续均匀施工避免较长……
  B.严格控制土仓压力及出土量防止超挖及欠挖。
  C.盾构姿态变化不可过大过频每次纵坡变化小于……
  D.同步注浆要求做到及时、适量部分区段考虑使用缓凝浆。
  E.如沉降量超过报警值时及时采取跟踪注浆等措施控制构筑物的变形量。
  F.盾尾油脂压注应定期、定量、定位压注当发现盾尾有少量漏浆时应……
  ……
  联络通道冷冻法施工的安全与质量控制
  施工的主要安全措施
  ⑴开动超前注浆导管钻机待进尺距打穿管片深度相差约8~10cm(可根据具体角度灵活掌握)时停止打钻取出岩心。安装孔口管等孔口密封、防喷装置安装完毕确认无误后换金刚石取芯钻头钻进将管片打穿……
  ⑵洞室开挖支护本着短开挖、快支护、勤监测的原则进行在洞室开挖过程中对掌子面地质情况勤观察并做好记录通过与设计提供的地质资料对比如发现地质变化及时采取有针对性的对策对……
  ……
  搅拌桩“两喷两搅”施工工艺。
  ①桩机定位。用履带式起重机悬吊搅拌机到达桩位并对中导向塔垂直度偏差不得超过0.5%桩位偏差不得大于50mm。当地面高低不……
  ②搅拌下沉。启动搅拌机放松桩架钢丝绳使搅拌机沿导向架切土搅拌下沉将土搅松下沉速度由电流监测控制如……
  ③制备水泥浆。当搅拌机下沉至设计深度后开动灰浆泵即开始按预定掺入比和水灰……
  ④喷浆搅拌提升。搅拌机下沉到设计深度后将深层搅拌机略微提升开启灰浆泵其压力保持……
  ……
  盾构螺旋输送器的喷涌处理措施喷涌的原因主要有:富水砂层开挖面充水、盾构不能连续掘进、同步注浆浆液没有完全充实衬砌背后空隙以致留下流水通道等。喷涌——停机——喷涌……如此恶性循环盾构掘进缓慢。对这类事故可采取的对策有:
  1、关闭螺旋输送器的情况下继续掘进让切削下的土体挤出土仓内的水。
  ……
  2、提前采用气压平衡模式掘进但要预防发生漏气事件。
  3、加入高浓度膨润土浆或泡沫剂改善土体的和易性使……
  ……
  (所附图表84个)