铁路工程实施性施工组织设计(中铁).doc
内容介绍
[河南]铁路工程实施性施工组织设计(中铁)施工组织设计类型:实施铁路等级:高速铁路设计速度:≥250km/h线路长度:2.137km主体工程内容:中小桥, 涵洞路基地基处理:CFG桩, 混凝土灌注桩, 其他路基处理轨道道床:双块式无砟轨道计划工期:38.5月质量目标:合格附图及附表:组织机构图, 工艺流程图, 主要工程数量表, 主要施工机具配置表编制时间:2008内容简介6、主要工程项目的施工方案、施工方法6.1.3、施工方法、施工工艺及技术措施
6.1.1.1、地基加固
⑴ CFG桩施工
本标段路CFG桩总长度桩直径0.5m间距1.6m~1.8m一种正方形布置 CFG桩完成清除桩头再于桩帽顶铺设0.5m厚的碎石垫层。垫层内铺设一层双向土工格栅每侧回折3m。各垫层中间铺设两层抗拉强度不小于120KN/m的土工格栅 (见下图) …………
① 施工方法:
CFG桩施工采用长螺旋钻孔、管内泵压送混合料成桩方法。施工设备采用长螺旋钻机、混凝土泵和电子计量拌合站…………
施工前进行场地平整清除地表种植土、垃圾土等…………
CFG桩施打顺序采用横向从线路中心向两侧顺序横向推进纵向从有结构物或分界点顺线路方向纵向推进…………
CFG桩施工时,钻机就位后,应用钻机塔身的前后和左右的垂直标杆检查塔身导杆,校正位置,使钻杆垂直对准桩位中心,确保CFG桩垂直度容许偏差不大于1%。桩位容许偏差不大于10cm…………
钻孔开始时关闭钻头阀门向下移动钻杆至钻头触及地面时启动马达钻进。一般应先慢后快如发现钻杆摇晃或难钻时应放慢进尺。钻头到达设计桩长预定标高时于动力头底面停留位置相应的钻机塔身处作醒目标记作为施工时控制桩长的依据…………
CFG桩成孔到设计标高后停止钻进开始泵送混合料当钻杆芯管充满混合料后开始拔管严禁先提管后泵料。成桩的提拔速度宜控制在每分钟2~3m成桩过程宜连续进行应避免因后台供料慢而导致停机待料。灌注成桩完成后用水泥袋盖好桩头进行保护。施工桩顶高程宜高出设计桩顶标高不少于0.5m桩长允许偏差不大于10cm桩径允许偏差不大于2cm…………
CFG桩施工完毕在其混合料初凝后进行打桩弃土清运清运时不可对设计桩顶标高以下的桩身造成损害;不可扰动桩间土;不可破坏工作面未施工的桩位。清运完毕后人工开挖其下50cm保护土层清运保护土层时不得扰动基底土防止形成橡皮土。施工时严格控制标高不得超挖…………
保护土层清除后截除桩顶设计标高以上桩头截桩时在同一水平面采用截桩机截桩。桩头截断后用钢钎、手锤将桩顶从四周向中间修平至桩顶设计标高桩顶允许偏差0~+20mm。如果在基槽开挖和截桩头时造成桩体断至桩顶设计标高以下必须接桩至设计桩顶标高剔平凿毛桩顶用于桩体材料、配比相同的混合料接桩并超出桩周200mm…………
② 施工工艺:
施工前进行成桩工艺性试验(不少于2根)以复核地质资料以及设备、工艺、施打顺序是否适宜确定混合料配合比、坍落度、搅拌时间、拔管速度等各项工艺参数。施工开始后及时进行复合地基承载力试验以确认设计参数…………
钻进先慢后快。在成孔过程中如发现钻杆摇晃或难钻时应放慢进尺…………
混合料按设计配合比经搅拌机拌合坍落度、拌合时间应按工艺性试验确定的参数进行控制且不得少于1min;搅拌的混合料必须保证混合料圆柱体能顺利通过刚性管、高强柔性管、弯管和变径管而到达钻杆芯管内…………
CFG桩成孔到设计标高后停止钻进开始泵送混合料当钻杆芯管充满混合料后开始拔管,严禁先提管后泵料…………
钻杆采用静止提拔施工中应严格按工艺性试验确定并经监理工程师批准的参数控制钻杆提拔速度和混凝土泵的泵送量并保证连续提拔施工中严禁出现超速提拔…………
施工中保证排气阀正常工作施工中要求每工班经常检查排气阀防止排气阀被水泥浆堵赛…………
桩机移机至下一桩位施工时根据轴线或周围桩的位置对需施工的桩位进行复核保证桩位准确…………
编制于2008年
下载地址
进入下载页
文件大小
3.76MB
上传作者
三秋树木
文件类型