[山东]大桥工程钢桁梁涂装实施性施工组织设计项目位置:山东桥梁用途:铁路桥长度类型:特大桥桥梁上部结构:钢桁架桥附图及附表:施工总平面布置示意图,施工进度计划横道图,施工进度计划网络图,组织机构图,主要施工机具配置表,测量、实验和检测仪器设备表内容简介五、施工具体方案:1、脚手架的搭设及拆除
1)搭设脚手架:在施工天窗点内作业。搭设脚手架采用ф25mm的圆钢制作成U型双勾三脚架进行固定脚手杆、棚架脚手板脚手架采用ф50钢管搭设先下部、再中部、后上部整孔铺满脚手板并用铁丝绑扎固定牢固。脚手板厚度不小于50mm脚手杆的中心距离1.5米。脚手架必须满足安全要求材料必须坚韧耐用且不影响桥两侧电缆槽内的带电线路…………
2)拆除脚手架:在天窗点内作业;拆除时周围应设围杆、警戒标志并设专人看管按顺序由上而下先中间后两头一步一清不准上下同时作业当解开与他人有关的扣件时须先通知对方以防坠落。拆下的杆件应向下传递或用绳吊下禁止往下抛掷…………
2、钢表面清理:
1)涂装前钢表面除锈等级要求
涂装特制环氧富锌防锈底漆钢表面应达到GB/T8923-1988规定的Sa3 级即钢材表面应无可见的油脂、污垢、氧化皮、铁锈和油漆涂层等附着物任何残留的痕迹仅是点状或条纹状的轻微色斑…………
2)喷砂除锈标准和要求:
A、钢梁表面除锈应根据防腐要求和设备等具体条件采用喷砂、小型除锈机具或手工等方法…………
B、采用喷砂除锈应先对喷枪、风包、管路和油水分离器等设备进行检查、试验…………
C、喷砂宜用洁净、干燥、不含盐分的石英砂粒径为0.5~2.0mm;风压为0.4~0.6MPa;喷射角为45o~80o;喷嘴与钢梁表面距离为100~200mm。根据不同的喷射机具及粗糙度要求采取不同的喷射条件主要包括喷嘴直径、压力、喷距。喷砂完毕后应用压缩空气清除钢梁表明的积砂和锈灰。喷砂中要保持足够的风压与风量。经常检查薄弱环节及容易磨损的零件一旦发现要及时更换及时修理…………
D、喷砂采用高压喷沙除锈机分湿喷和干喷两种…………
准备工作:为了提高喷砂效率每个喷砂嘴供风量不小于3~4方/分钟风压0.4~0.6Mpa。将经筛选加工过的河砂装满喷砂桶内(每立方米河砂约可喷20~30平方的钢梁表面)。连接好管路及喷砂机具检查其性能是否良好连接是否牢固。高空作业搭好脚手架。为了防止喷砂损坏已做好的油漆或者钢梁不需除锈的其他表面应采用草帘覆盖或吊挂铁皮加以防护…………
喷砂操作:在风压达到0.4Mpa以上时应先打开喷砂器风阀 再开砂阀(直通旋塞)即可进行喷砂作业。喷砂完毕应先闭砂阀再闭风阀以防堵塞。钢梁喷砂顺序一般应自上而下由一端向另一端推进以减少干扰。对杆件喷砂时应先喷角落及窄缝处后喷宽敞部分;先喷边缘后喷中间;先喷栓头后喷平面。移动速度要均匀使之恰好除去锈蚀和氧化皮而不伤钢板。喷砂嘴以采用Φ5~7mm的高氧化铝陶瓷者为好。使用新嘴时喷砂器砂阀应开小一些随着喷砂工作的不断进行喷砂嘴口径逐渐磨大风压也要求高一些风、砂阀都要开大一些。一个喷嘴约可清除钢梁旧漆膜及锈蚀的钢梁的表面约30~60平方米。喷砂完毕后应用压缩空气清除钢梁表面尘埃和积砂必要时用手工工具进行一次找细同时检查钢梁有无裂纹…………
在使用喷砂除锈确实有困难时可用手工配合机械除锈(风动或电动刷、风动除锈铲、风动或电动砂轮等)。进行喷砂作业时一定要考虑风向、作业顺序不得使空中飞扬的沙灰粘在尚未干的漆膜上…………