[山东]市政工程某路段供热管网改造施工组织设计(投标)内容简介第六章、热力管网安装工程施工方案
   第一节、施工准备
   1、管材、管道附件、阀门、标准件等按设计要求验收。钢管的材质和壁厚偏差应符合国家现行钢管制造技术标准必须具有制造厂的产品证书证书中所缺项目应作补充检验…………
   2、制作管件在使用前应作检查不得有超过壁厚允许负偏差的锈蚀、凹陷以及裂纹和重皮等缺陷发现的局部缺陷应进行修补…………
   3、对预制保温管道及附件在吊装和运输前必须制订严格的防止损坏的技术措施并认真实施…………
   4、管道可预组装的部分宜在管道安装前完成并经检验合格…………
   5、管子、管件、阀门等安装前应按设计要求核对型号并按本规范相应规定进行检验…………
   第三节、管道安装
   管道安装前应做好下列工作:
   一、根据设计要求的管径、壁厚和材质进行钢管的预先选择和检验矫正管材的平直度整修管口及加工焊接用的坡口…………
   二、清理管内外表面、除锈和涂刷油漆…………
   三、根据运输和吊装设备情况及工艺条件可将钢管及管件焊接成预制管组…………
  四、在定准管道中心线和复查测量管道支架标高后将管组或单管平稳地起吊就位。吊起的管段不得急速下降…………
   管道安装时应遵守以下各项规定:
   一、已做保温层的管道不得在地沟中沿沟纵向拖拽必须沿管沟纵向拖动的应利用专用吊带吊起进行拖动…………
   二、管组或单根管子组对时每个管组或每根管子都应按管道的中心线和管道坡度对好管口…………
   管口对接应符合下列各项要求:
   一、对按管口时应检查管道平直度在距接口中心200mm处测量允许偏差1mm在所对接管子的全长范围内最大偏差值应不超过10mm…………
   二、管子对口处应垫置牢固避免在焊接过程中产生错位和变形…………
   三、管道焊口距支线井闭的距离应保证焊接操作的需要…………