城市道路亮化工程施工组织设计.doc
内容介绍
[宁夏]城市道路亮化工程施工组织设计资料目录li 1、工程概况-------------------------------------------- li 2 、编制说明-------------------------------------------6 li 3、施工质量保证措施------------------------------------2 li 4、主要部位施工方案------------------------------------8 li 5、安全、文明、环保措施--------------------------------14 li 6、现场总平面布置图-------------------------------------28 li 7、工期计划、工期保证措施------------------------------20 li 8、雨季施工技术保证措施--------------------------------22 li 9、主要管理人员及劳动力安排----------------------------23 li 10、主要机具安排计划-----------------------------------25 li 11、成品保护和工程保修工作的管理措施和承诺-------------25 li 12、紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险的措施---------26 li 附表 1、施工现场平面布置图----------------------------28 li 2、施工进度计划表--------------------------------29内容简介 工程概况:xx县xx路亮化工程(xx路-xx路)一标段施工起点K0+000施工终点K6+070道路长6070米K0+000-K4+585段机动车道宽15米路灯间距30-33米。工程内容包括:安装组合式变电站s-9-50/10/0.4KV 5个;电力电缆沟开挖、回填敷设电力电缆VLV22-0.6/(4X35)14570米;路灯基础施工。
……
路灯工程基础施工
①、施工工艺流程
测量放线→沟槽开挖→灯杆基础→敷设电缆 →绝缘测试→实验、调试→自检→回填
②、测量放线
根据道路施工总平面图所示的坐标用全站仪放出道路中线根据道路中线放出路灯灯杆的中线路灯中线距路缘石之间的距离为500mm。工程高程控制采用水准仪控制。
③、沟槽开挖
本工程沟槽开挖采用大开挖形式挖出的土经甲方和监理工程师确认用于沟槽回填使用的部分存放于沟槽两侧其他多余土外运。沟槽开挖采用挖掘机配合人工进行严格按操作规程施工确保槽底土结构不被扰动槽底预留部分土层人工清理整平。沟槽底两侧各留30-50cm工作宽度沟槽边坡根据土质情况确定。对土质差易塌方处采用支撑等防护措施。为了使沟槽中心线及高程准确在开挖沟槽时每隔10米间距设一块坡度板在折点处增设一块坡度板。坡度板距槽底高度不大于3米。在坡度板侧面的顶面用小铁钉钉出中心线在坡度板的侧面钉上高程板坡度板上写明桩号下返数等有关数据便于控制。
④、灯杆基础
灯杆基础开挖后在基坑边上打1根φ19X1000mm地线钎使用φ10圆钢将接地钢筋连接形成连接网焊接处涂防腐油。基础浇筑前先立模板。本工程模板采用木模板斜拉支撑、固定。模板支好后将制做好的灯杆基座安装到模板内并加以固定。本工程的混凝土采用现场搅拌插入式振捣器振捣。基础浇筑混凝土时地脚螺栓及电缆预埋管安装应牢固位置准确确保螺栓安装垂直安装前应除去浮锈并在螺栓部分涂上黄油后包扎好防止碰坏丝扣。基础浇筑法兰盘安装水平误差不大于1%打完混凝土后法兰盘表面应擦拭干净不得有水混残渣等异物。混凝土浇筑完毕后及时覆盖草帘洒水养生养生时间不少7天。混凝土达到设计强度的70%后将模板拆除。
⑤、敷设电缆
沟槽开挖合格后进行槽底夯实, 然后进行电缆敷设。横穿道路采用钢管位于道路路面一下0.7米钢管的接口采用焊接并作防腐处理。管道铺设完毕后进行管内穿线穿线时先穿引线然后清扫管内杂物涂滑石粉利用引线进行穿线。穿线所用的电缆在开盘前先进行检查不符合要求的决不能用于工程。电缆检查合格后将其置于架线盘上开始铺线
⑥、调试
用调试设备、仪表、仪器必须经国家认可有计量资格的有关单位检验合格并由专人使用、保管。调试时应有详细记录。电缆敷设前应进行电气性能试验合格后方可施工。电缆敷设应根据其走向、规格合理安排顺序、一般不应有交叉。需开孔的配电箱(柜)必须用开孔机开孔严禁气焊等切割开孔。电线进入配电箱、接线盒等应有护管帽。穿线前应有防止外物落入措施。线在管内或经槽内不允许有接头和缠绕。导线在出口处应装有护线套并用500V绝缘电阻应大于1MΩ同时作好记录。有配电箱(柜)接地及各系统的保护接地完善整个接地系统。
安装完成后进行检查确认无误方可进行分项调试作好调试记录。
各分项调试完成后可进行系统调试联动调试试运行并作好记录。
……