[重庆]市政人行道改造工程施工组织设计(技术标)资料目录li 第一章: 编制说明 li 一、编制依据 li 二、工程概况 li 三、施工技术要求 li 第二章:施工平面布置说明 li 一、施工现场平面布置原则 li 二、施工临时便道 li 三、临时设施搭建 li 第三章:施工准备 li 一、施工技术准备 li 二、劳动组织准备 li 三、物质准备 li 四、施工现场准备 li 第四章: 施工布置 li 一、施工组织机构 li 二、主要管理人员岗位职责 li 三、划分施工顺序 li 第五章:主要工程项目的施工程序和施工方法 li 一、测量放线 li 二、周边围护搭设 li 三、原人行道多渣基层、人行道砖、路缘石拆除 li 四、基槽施工 li 五、 10%石灰土基层施工 li 六、C15细石砼基层施工 li 七、面砖铺砌 li 八、路缘石施工 li 九、树池整治 li 十、检查井升高 li 十一、伸缩缝 li 十二、施工注意事项 li 十三、新设备、新技术、新工艺、新材料的采用及降低工程成本计划 li 第六章 工程施工进度计划及说明 li 一、 施工进度计划综合说明 li 二、 施工进度计划总目标及节点控制目标 li 三、 工期保证措施 li 四、 强化工期分析、处理措施 li 五、 实施方案 li 第七章、工程质量目标及保证措施 li 一、 质量承诺和质量目标 li 二、 质量管理体系 li 三、 技术措施 li 四、质量保证措施 li 五、试验、检验及资料 li 六、分项工程各工序质量观感要求 li 七、季节性质量保证措施 li 八、原材料和半成品质量保证措施 li 第八章:安全施工技术及保证措施 li 一、安全管理目标:杜绝重大伤亡事故、工伤频率(5‰) li 二、 安全生产技术措施 li 三、安全保证计划的实施体系 li 四、安全检查 li 五、安全隐患和安全事故处理 li 第九章 工程施工文明及环境保护措施 li 一、文明施工管理 li 二、文明施工目标:创文明施工工地 li 三、场容场貌管理 li 四、料具管理 li 五、环境卫生管理 li 六、综合治理 li 七、材料堆放及管理 li 八、施工不扰民措施 li 第十章:减少扰民降低环境污染和噪音的措施 li 第十一章: 施工技术资料的收集管理措施 li 一、建立制度、明确责任 li 二、技术资料形成的一般程序 li 三、工程施工的声像资料 li 四、工程档案验收 li 五、工程竣工技术档案的内容 li 第十二章 资源配备计划与先进性 li 一、机械设备的管理 li 二、 技术管理 li 三、 设备事故管理 li 第十三章 事故应急预案 li 一、编制目的 li 二、适用范围 li 三、二级应急反应组织机构各部门的职能及职责 li 四、根据建筑施工的特点确定以下为可能引起重大事故类别 li 五、救援器材及设备 li 六、各类事故的预防及其应急预案 li 七、物体打击事故的预防及其应急预案 li 八、触电事故的预防及其应急预案 li 九、火灾和爆炸事故应急预案 li 十、坍塌事故的预防及其应急预案 li 十一、中毒事故的预防及其应急预案 li 第十四章:保修措施和交付使用后服务承诺条款 li 第十五章 附表 li 附表一:劳动力计划表 li 附表二:施工机械设备表 li 附表三:拟投入本工程的主要管理人员一览表 li 附表四:施工进度计划图内容简介 结构设计
   本次提档升级范围内其他路段人行道全部进行翻修人行道面砖全部采用灰黑色透水砖。
   面砖铺装结构如下:
   透水砖主要结构层组合为:250mm×150mm×60mm灰黑色面砖30mm厚1:3水泥砂浆结合层基层采用100mm的C15水泥混凝土。人行道水泥混凝土基层每隔6m设置一道横缝缝宽为30mm中间用沥青麻丝灌缝。
   人行道土基压实度≥90%。要求人行道板的铺筑坚实平整横坡控制在1%~2%向车行道一侧倾斜。
  3、人行道附属设施提档升级设计
   (1)、井盖
   井盖的更换、安装要求如下:
   ①、对于污水、雨水等井盖建议根据市政部门最新统一标准进行更换更换后统一尺寸为D600规格的防盗型球墨铸铁井座及井盖。
   ②、对于通讯、燃气、给水等井盖建议由各专业部门统一提供井盖施工时统一安装。统一更换为球墨铸铁井盖及井座具体尺寸根据现场情况确定。
   ③、社会单位的检查井建议由业主与社会单位联系同步更换更换原则:
   A、统一更换成球墨铸铁材质的井盖;
   B、调整方形检查井与人行道走向顺齐。
   C、更换井盖井座时增加钢筋混凝土盖板以防止井周不均匀沉降造成路面积水影响人行道正常功能。
   经业主单位与各方协商后确定不更换的井盖在原有基础上进行提升与翻修后人行道齐平详见检查井提升大样图。
   4、树池
   本次设计对翻修范围内人行道两侧树池统一整治树池边框采用1240mm×150mm×120mm芝麻灰花岗石树圈内覆5cm厚灰色透水混凝土。花岗石边框转角处采用45°斜角拼缝树圈顶面与人行道板顶面齐平。
   具体尺寸见大样图。
   5、无障碍设施
   盲道应结合人行道铺装进行设置盲道的规格要求应严格按照《城市道路和建筑物无障碍设计规范》执行在转弯处、缘石坡道起终点等变化点处设置提示盲道;盲道设置应连续如遇电话亭、电线杆、检查井盖等障碍物时应设置提示盲道绕避;盲道的颜色与人行道相协调盲道宽度为0.6m。
   盲道设置具体要求如下:
   ①、人行道盲道砖采用300mm×300mm×60mm灰黑色透水砖。其表面触感部分以下的厚度与人行道砖一致。
   ②、盲道宽度0.60m缘石坡道宽1.5m。盲道应连续中途不得有电线杆、拉线、树木等障碍物宜避开井盖铺设。
   ③、人行道成弧线形路线时行进盲道应与人行道走向一致。
   ④、盲道应采用与盲道宽度相同的坡道与道路相接。
   ⑤、距人行横道入口0.60m处应设提示盲道其长度与各入口的宽度应相对应。
   ⑥、人行道与道口连接处设置单面坡。
   具体尺寸见大样图。
   6、路缘石、路边石
   根据现场的调查除xx路K0+345~K1+020段路缘石为管廊外壁现状为现浇混凝土结构为不破坏管廊整体性及安全性本次设计不更换其余路段人行道路缘石高度不满足规范要求且破坏严重为达到人行道铺装后的整体统一性更换为150mm×300mm芝麻灰立式花岗石路缘石。
   路缘石直线段长度为900mm曲线段长度为400mm可根据实际情况调整曲线段路缘石长度保证线性顺畅。路缘石下方做2cm厚1:3水泥砂浆垫层接头做成凹缝间距8mm深5mm安装时一次成缝并及时用棉纱将水泥砂浆清洗干净不得污染路缘石。
   路缘石高出路面20cm。路缘石抗压强度等级不小于35MPa。路边石统一更换为200mm×120mm 芝麻灰立式花岗石路边石单根长度与路缘石对应。具体尺寸见路缘石、路边石大样图。
   ……
   约4万4千字。