吕梁环城高速公路某隧道施工组织设计(2011年双洞分离式断面).doc
内容介绍
吕梁环城高速公路某隧道施工组织设计(2011年双洞分离式断面)项目位置:山西隧道用途:公路隧道隧道总长度:485m超前支护:超前锚杆支护,超前小导管预注浆支护,超前管棚支护初期支护类型:喷射混凝土,锚杆,格栅钢架隧道衬砌类型:复合式衬砌隧道施工方法:矿山(钻爆)法附图及附表:组织机构图,工艺流程图编制时间:2011资料目录li 第一篇:编制说明 li 一、编制原则 li 二、编制依据 li 第二篇:编制内容 li 一、工程概况 li 二、地质概况 li 1.工程地质条件 li 2.水文地质条件 li 三、施工准备情况 li 1.施工用电 li 2.施工用水 li 3.临时房屋、工棚及施工场地布置 li 4.施工供气 li 5.隧道通风 li 6.混凝土拌合站 li 四、施工内容 li 五、施工机械设备、人员、材料 li 六、各工序施工方案及安全、质量技术措施 li 6.1、总体施工方案 li I、开挖施工方案 li 1、洞口及明洞段施工 li 2、正洞洞身开挖及支护施工 li Ⅱ、爆破施工方案 li 1、 劳力、机械设备的配置 li 2、 质量要求 li 2. 1 主控项目 li 2.2 一般项目 li 3、 安全、质量控制措施 li 4、 其他注意事项 li III 、喷射混凝土方案 li 1 喷射前准备 li 2 混凝土搅拌、运输 li 3 喷射作业 li 4 养护 li 5 施工控制要点 li 6 材料要求 li 7 机具配置及劳力安排 li 8 主控项目 li 9一般项目 li 10 湿喷砼质量保证措施 li Ⅳ 锚杆施工方案 li 1 锚杆施工前的准备 li 2 锚杆钻孔 li 3 砂浆锚杆注浆及安装 li 4 药包锚杆安装 li 5 劳动力、机具配备安排 li 6 主控项目 li 7一般项目 li 8 安全规程 li V 钢筋网施工方案 li 1、钢筋网施工 li 2、 施工控制要点 li 3、劳动力组织、机具配备 li 4、主控项目 li 5、一般项目 li 6、安全规程 li Ⅵ 钢拱架施工方案 li 1 钢架加工 li 2 钢架安装 li 3 施工要点 li 4 劳动力组织、施工机具 li 5 主控项目 li 6 一般项目 li 7 安全规程 li Ⅶ 大管棚施工方案 li 1 施作护拱 li 2 搭钻孔平台安装钻机 li 3 钻孔 li 4 清孔、验孔 li 5 安装管棚钢管 li 6 注浆 li 7 施工控制要点 li 8 劳动力组织、机具配备 li 9主控项目 li 10 一般项目 li 11 注意事项 li Ⅷ 超前小导管施工方案 li 1 制作钢花管 li 2 小导管安装 li 3 注浆 li 4 注浆异常现象处理 li 5 劳力、机具设备的配置 li 6 主控项目 li 7 一般项目 li 8 安全、质量注意事项 li Ⅸ 衬砌施工方案 li 1 衬砌模板 li 2 衬砌钢筋 li 3 二次衬砌 li 3.1 施工方法 li 3.2 施工程序 li 3.3 注意事项 li 4 泵送混凝土施工工艺 li 4.1 原材料选择及其控制 li 4.2 配合比设计 li 4.3 砼搅拌 li 4.4 砼运输 li 4.5 砼灌筑及捣固 li 4.6 拆模及养护 li 4.7 泵送砼操作规程及其注意事项 li 4.8 泵送砼的质量通病及防治措施 li 4.9 二次衬砌质量检验 li 5 仰拱、仰拱填充施工工艺 li 5.1 仰拱、仰拱填充施工注意事项 li 5.2 仰拱、仰拱填充质量检验 li 6 劳力、机械设备配置 li 7 注意事项 li Ⅹ 隧道防排水施工技术方案 li 1 排水盲管施工 li 2 环向排水盲管施作方法 li 3 纵向排水盲管施作方法 li 4 横向排水盲管施作方法 li 5 排水盲管施工控制要点 li 6 防水板施工 li 6.1 施工准备 li 6.2 铺设防水板 li 6.3 施工要点控制 li 7 止水带施工 li 8 劳动组织 li 9 机具设备 li 10防水工程的质量要求 li 11 防水工程主控项目 li 1)防水板 li 2) 施工缝、变形缝防水 li 3) 盲管 li 12 施工注意事项 li Ⅺ 围岩监控量测施工技术方案 li 1 量测项目 li 2 量测方法和要求 li 3 测点布置 li 4 监测资料整理、数据分析及反馈 li 5 监控量测管理 li 6 监控量测质量保证措施内容简介隧道穿越梁脊最高点海拔1323.0m最低点海拔为1246.0m相对高差77 m隧道最大埋深69.7米;本合同段隧道起讫桩号:左线长355米;右线K26+375~K26+860长485米。隧道采用分离式断面建筑界限净宽10.25m、净高5.0m;两侧设检修道承用三心圆曲内轮廓衬砌断面。大管棚施工方案
本线在隧道进出口明暗交界处设计超前大管棚。
设计参数:
①导管规格:外径108mm、壁厚6mm节长3m 6m;
②管距:环向间距40cm;
③倾角:外插角1°~5°可根据实际情况作调整;
④注浆材料:水泥砂浆;
⑤设置范围:拱部120°范围;
⑥长度:30m。
......
仰拱、仰拱填充施工注意事项
⑴仰拱应及时施作与开挖面的距离不宜超过衬砌浇筑段长度的3倍。黄土隧道与开挖面的距离不得超过30m同时仰拱一次开挖长度不宜超过6m。
⑵施工前必须清除隧底虚碴、淤泥和杂物超挖部分应采用同级混凝土回填。
⑶仰拱砼应整体浇注一次成型填充砼应在仰拱砼终凝后浇注填充砼强度达到5Mpa后允许行人通过达到设计强度的100%后允许车辆通行。
......
隧道结构防水一般由喷射混凝土、全封闭柔性卷材防水层和二次衬砌结构自防水等组成。本线隧道二次衬砌混凝土采用防水混凝土其抗渗等级不低于P8;拱墙设置立体防水板加无防布明洞外贴立体防水板及无防布;施工缝设置缓胀止水条或中埋式橡胶止水带并涂刷混凝土界面剂;二次衬砌混凝土施工后拱部进行充填注浆。
......
拱墙每20m设1环“φ50 HPDE打孔波纹管”环向透水盲沟两侧边墙外侧电缆沟底处设纵向贯通的“φ116 HDPE打孔波纹管”透水管盲沟各1道该盲管通过三通接头与环向盲管及横向排水管连通仰拱填充部每10m设置一道“φ116 HDPE打孔波纹管”横向排水管将上部渗水引至中央排水沟。
......
编制于2011年71页近4万字
下载地址
进入下载页
文件大小
231.10KB
上传作者
宝宝
文件类型
.doc