铁路移动基站防雷接地施工工法(电子式放热焊接法)资料目录li 一、前言 li 二、工法特点 li 三、适用范围 li 四、工艺原理 li 五、施工工艺 li (一)工艺流程 li (二)工艺操作 li 六、劳动组织 li 七、机具设备 li 八、质量控制 li 九、安全及环境控制措施 li 十、经济效益及社会效益 li 十一、工程实例内容简介【工法特点】材料及工具更先进。采用电子式放热焊接方法施工效率更高。通过采用新技术、新材料施工质量更有保证。突破传统焊接方式实现更多样的焊接连接方式。
  【适用范围】本工法适用于高速铁路通信工程铁塔防雷接地、通信机房防雷接地、变电站防雷接地。
  【工艺原理】铁路移动通信固定台站应按均压、等电位的原理将工作地、保护地和防雷地组成一个联合接地网。铁塔地网应延伸到塔基四脚外1.5m远的范围其周边为封闭式同时还要利用塔基桩内两根以上主钢筋作为铁塔地网的垂直接地体。当地网的接地电阻值达不到要求时可扩大地网的面积即在地网外围增设1圈或2圈环形接地装置。环形接地装置由水平接地体和垂直接地体组成水平接地体周边为封闭式水平接地体与地网宜在同一水平面上环形接地装置与地网之间以及环形接地装置之间应每隔3~5m相互采用电子式放热焊接连通一次;也可在铁塔四角设置辐射式延伸接地体延伸接地体的长度宜限制在10~30m以内。垂直接地体长度宜为1.2-2.5m垂直接地体间距为其自身长度的1.5-2倍。若遇到土壤电阻率不均匀的地方下层的土壤电阻率低可以适当加长。当垂直接地体埋设有困难时可设多根环形水平接地体彼此间隔为1-1.5m且应每隔3-5m相互焊接连通一次……附图表:工艺流程图、接地棒连接图、铁塔地网与机房地网连接图、模具和焊接物安装图、点火放热焊接图、模具清理图、设备及工具配置表……