[北京]地铁工程细部构造防水施工工法内容简介4.1、变形缝防水做法
   车站主体结构变形缝防水材料选用中孔式钢边橡胶止水带、背贴式止水带、双组分聚硫嵌缝膏进行加强防水…………
   5) 变形缝中埋止水带施工注意事项
   ①中孔式中埋止水带:在混凝土结构变形缝处中埋式止水带应沿结构厚度的中心线将止水带的两翼分别埋入结构中中孔中心对准变形缝中央。止水带固定在钢筋上间距不得大于400mm固定牢固。背贴式止水带中心对准变形缝中央牢固焊接于防水卷材表面…………
   ② 安装中埋式止水带以细铁丝悬吊于钢筋上固定(预埋钢筋间距为2m、长度为30cm)在顶、底板水平安装时使止水带形成盆式以避免止水带下的气体在混凝土浇捣时无法逸出形成孔隙…………
   ③ 止水带设置时不可翻转、扭曲如发现破损立即更换…………
   ④ 在混凝土浇筑前应避免止水带被污物和水泥砂浆污损表面有杂质须清理干净以免混凝土与其咬合不紧密形成渗水通道…………
   ⑤ 接触止水带的混凝土灌注应加强振捣振捣时应竖直向止水带的两边(距离)进行保证混凝土自身密实不应出现粗骨料集中和漏振现象水平向止水带下充满混凝土并充分振捣…………
   ⑥ 止水带应就位准确、安装牢固模板的端板应做成厢形(上下带凹口的木模木模的凹口为半圆形直径比止水带中央气孔大5mm在浇注一侧混凝土时保护止水带的另一侧翼不受到破坏…………
   ⑦ 止水带的接头部位采用对接的方法,接头处选在结构应力较小的部位。当止水带的局部无法安装(如遇箍筯无法穿越时)需采用两道遇水膨胀止水条进行过渡连接止水条应与止水带纵向(纵向轴线)搭接不少于50mm且要求腻子条粘贴在止水带迎水面一侧粘贴应牢固可靠止水条固定在施工缝表面的预留凹槽内止水条之间设置预埋注浆管…………
   4.3、穿墙管件(如接地电极和穿墙管)的防水结构施工
   (1) 结构变形或结构伸缩量较小时穿墙管采用主管直接埋入混凝土的固定式止水法主管埋入前加止水环;结构变形或管道伸缩量较大时采用套管式防水法套管加止水环…………
   (2) 止水环在穿墙管件中部焊接直径为3倍的管径且上下面均须与管件焊牢(上下满焊)并做好防腐处理(处理方式)…………
   (3) 防水层做到管根部后用密封剂沿管根四周进行密封…………
   (4) 穿墙管应在浇筑混凝土之前埋设在固定位置在法兰盘上表面沿管根粘贴遇水膨胀腻子条粘贴必须密实。浇筑混凝土时应加强该部位的振捣…………
   (5) 穿墙管外侧防水层应铺设严密不留接茬并按设计要求增设附加层…………
  