高铁工程CFG桩施工工法(中铁建).doc

投稿: 萌baby 更新: 2021-07-15 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

[山东]高铁工程CFG桩施工工法(中铁建)内容简介四、施工工艺
   4.1、长螺旋CFG桩施工方法
   4.1.2、长螺旋CFG桩施工方法
   (1)桩机就位、对中
   长螺旋CFG桩位定好后按设计要求在桩中心点上插一标杆放好桩位后移动长螺旋CFG桩机到达指定桩位对中…………
   (2)调整钻杆垂直度
   桩机就位后应用桩机塔身的前后和左右的垂直标杆检查塔身导杆校正位置使钻杆垂直对准桩位中心确保垂直度…………
   (3)钻进成孔
   钻孔开始时关闭钻头阀门向下移动钻杆至钻头触及地面时启动马达钻进。一般应先慢后快这样既减少钻杆摇晃又容易检查钻孔的偏差以便及时纠正。在成孔过程中如发现钻杆摇晃或难钻时应放慢进尺否则容易导致钻孔偏斜、位移甚至使钻杆、钻具损坏。当钻至设计深度时在动力头底面停留位置相应的钻机塔身处作醒目标记作为施工控制桩长的依据。正式施工时当动力头底面到达标记处桩长既满足设计要求…………
   (4)灌注及拔管
   长螺旋CFG桩成孔到达设计标高后停止钻进开始泵送混合料当钻杆芯管充入混合料后开始拔管严禁先提管后泵料。成桩的提拔速度以泵送混泥土量控制拔灌速度成桩过程应连续进行。若施工中因其它原因不能连续灌注须根据勘察报告和掌握的地质情况避开饱和砂性土、粉土层不得在这些土层内停机。施工中每根桩的投入量不得少于灌入量…………
   (5)移位、施工下一根桩
   当上一根桩施工完成后重复以上步骤进行下一根桩的施工…………
   (6)长螺旋CFG桩施工检测及验收
   长螺旋CFG桩施工完毕后一般28天后对长螺旋CFG桩和长螺旋CFG桩复合地基进行检测检测包括低应变对桩身质量的检测和静载荷试验对承载力的检测静载荷试验多采用单桩或多桩复合地基根据试验结果评价复合地基承载力…………
   检测数量:静载荷试验数量取长螺旋CFG桩总数的0.5~1.0%但不少于3点;低应变检测数量一般取长螺旋CFG桩总数的10%。长螺旋CFG桩复合地基试验按《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002)执行…………
  