大桥工程连续梁预应力施工技术交底(48+80+48m).pdf

投稿: 萌baby 更新: 2021-07-15 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

[安徽]大桥工程连续梁预应力施工技术交底(48+80+48m)内容简介4、横向预应力安装
   (1)横向预应力管道采用Φ内70×19mm 镀锌金属波纹管成孔;采用4φj15.24 钢束张拉端采用扁锚固定端采用P 型锚交错布置…………
   (2)首先利用挤压器制作挤压锚
   待挤压的钢绞线在切断时断面齐整不得歪斜…………
   挤压时将挤压套外表面清理干净并涂上润滑油…………
   挤压时钢绞线应顶紧、扶正、对中…………
   顶压头一挤压过挤压模应立即回程…………
   (3)顶板中的横向预应力孔道采用钢绞线束压重。
   (4)横向预应力管道的张拉槽口应符合锚具尺寸和张拉顶空间的要求。 横向束安装示意图…………
   (5)张拉端螺旋筋应该紧贴铸铁锚垫板背面P 锚端挤压锚应紧贴承压钢板P 锚处螺旋筋应介于约束环的两侧即约束环位于螺旋筋的中间…………
   (6)为防止波纹管漏浆在进行焊接工作时不能有焊渣熔穿波纹管尤其不能用电焊条在波纹管上“打火”振捣时振动棒不得碰破波纹管…………
   (7)压浆孔直接设置在扁铸铁承压板上P 锚处的排气管可直接设在约束环处…………
   (8)波纹管的位置保证措施主要靠定位网。定位钢筋采用Φ8 的钢筋箍应与梁主体钢筋焊接牢固与波纹管之间的几乎无缝隙…………
   (9)先穿入横向波纹管后再安装定位钢筋浇注砼前人工单根穿入钢绞线。穿束前钢绞线端部用细铁丝或医用胶带绑扎防止散编…………
   (10)横向预应力钢筋安装时应防止绞编以减少张拉时的摩擦力…………
  5、竖向预应力安装
   (1)竖向预应力采用Φ 内35mm 厚度3mm 的铁皮管。竖向预应力管道要特别注意防止上、下口铁皮管与垫板连接处漏浆及下端套管与精轧螺纹连接处漏浆应采用胶带或密封剂密封接口。螺旋筋与垫板应紧贴…………
   (2)竖向预应力每隔1 米设置一道定位筋定位筋与主体结构钢筋焊接…………
   (3)由于竖向预应力筋长组装件重量大竖向预应力筋安装后其下端应焊接承托钢筋防止预应力筋下坠…………
   (4)施工过程中严禁电焊触碰精轧螺纹钢筋…………
   (5)张拉槽口采用配套的专用工具成形尺寸满足张拉顶操作要求…………
   (6)同侧相邻两根管道底部采用软塑管连通以形成连通管在顶面一个进浆另一根出浆…………