成渝客专桥梁承台施工技术交底.doc
内容介绍
成渝客专桥梁承台施工技术交底资料目录li 1、 目的 li 2、 工程概况 li 3、 资源配置 li 4、 施工工艺流程图 li 5、 施工工艺及操作要点 li 5.1 承台基坑开挖 li 5.2 桩基检测和桩头处理 li 5.3 承台垫层 li 5.4 承台放样 li 5.5 承台钢筋制作与安装 li 5.6 模板安装 li 5.7 混凝土的浇注与养护 li 5.7.1 混凝土的浇注 li 5.7.2 砼的温度裂缝防止措施 li 5.8 模板拆除及基坑回填 li 6、 安全生产与环境保护 li 7、 其他工序的接口内容简介5.2桩基检测和桩头处理5.2.1桩基检测
基坑开挖完成之后技术人员及时联系安质部通知业主专门的检测人员对桩基进行检测。
5.2.2桩头处理
⑴先由测量组准确测放出桩顶标高并做上标记。
⑵用专门的拆除砼的机械凿除桩头浮浆及多余的砼 (注意预留设计要求的桩头嵌入承台10cm的高度)将碎渣清入基坑两边的沟槽里。
⑶将桩基声测管伸出桩顶部分切除剩余的部分压注水泥浆予以封闭。
⑷修整桩头钢筋并绑扎好。
5.3承台垫层
人工清理到承台的底标高向下10cm的位置同时修理整平。地基表面洒水湿润然后浇注一层厚10cm的C15混凝土垫层作为承台施工的底模垫层要求基本平整顶面高程允许偏差为+50mm。
5.4承台放样
依据方向桩和护桩在基底垫层表面精确的测量放样出承台纵横的十字轴线及标高线并做上醒目的标志。定出承台的设计尺寸的四个角点用钢筋头子做桩点。
5.5承台钢筋制作与安装
5.5.1钢筋骨架制作与安装
a 、钢筋的加工:N1、N3钢筋采取12m标准长的钢筋加工制作N2、N4、N5、N6采取9m标准节的钢筋加工制作。
b 、钢筋的绑扎:承台的上底、下底和宽度边分布有钢筋网片长度边没有钢筋网片。钢筋绑扎间距统一为10cm在钢筋的交叉点用直径为2mm的铁丝按双对角线(十字形)方式扎结。承台底层钢筋越过桩顶处不能切断
c 、钢筋的保护层:采用水泥砂浆垫块强度不小于承台砼的设计强度。钢筋骨架竖向方向布置2个水平方向每隔1m布置一组共需要垫块桥墩承台(10.6×2+7.2×2)/1×2=70块桥台承台(10.6×2+8.2×2)/1×2=74块。
d 、钢筋骨架的稳定:承台钢筋骨架为上下底面钢筋网和宽度边的两侧钢筋网共四面。钢筋骨架先绑扎成型底面和两侧的钢筋网然后安装固定模板顶面钢筋在承台范围之外加工绑扎完成最后25t吊车起吊钢筋网吊架起吊顶面钢筋网片整体安装承台顶面钢筋吊架以模板作为支撑。
...