装饰装修工程创优作业指导(215页百张高清图)..ppt
内容介绍
装饰装修工程创优作业指导书(215页百张高清图)资料目录li 一、屋面工程 li 二、女儿墙 li 三、电梯机房 li 四、楼梯 li 五、管井 li 六、电井、桥架 li 七、卫生间 li 八、地面 li 九、吊顶 li 十、汽车坡道 li 十一、设备房 li 十二、电缆沟 li 十三、外墙 li 十四、散水及室外 li 十五、砌体工程内容简介一、屋面工程一、工序
基层处理→找坡层→找平层→第一道防水层(SBS柔性防水卷材)→第二道防水层(SBS柔性防水卷材)→界面层→保温层→混凝土保护层→广场砖铺设→清洗
二、规范要求
《屋面工程质量验收规范 》 GB0207-2002规范要求:
4.1.4条:找平层的排水坡度应符合设计要求。平屋面采用结构找坡不应小于3%采用材料找坡宜为2%;天沟、檐沟纵向找坡不应小于1%沟底水落差不得超过200mm。
4.1.9条: 基层与突出屋面结构的交接处和基层的转角处均应做成圆弧形且整齐平顺。
4.3.14条:卷材防水保护层的施工应符合下列规定::
1、水泥砂浆保护层的表面应抹平压光并设表面分格缝分格面积宜为1m2;
2、块体材料保护层应留设分格缝分格面积不宜大于100m2 分格缝宽度不宜小于20mm;
……
屋面排水:
关键工序一:屋面坡向二次深化设计
关键工序二:屋面施工需调整的标高
关键工序三:屋面施工需进行的定位
……
二、女儿墙
规范要求
女儿墙: 《屋面工程质量验收规范 》 GB0207-2002规范要求
4.3.14条:刚性保护层与女儿墙、山墙之间应预留宽度为30mm的缝隙并用密封材料嵌填严密。
9.0.6 女儿墙泛水的防水构造应符合下列要求:
1、铺贴泛水处的卷材应采取满粘法。
2、砖墙上的卷材收头可直接铺压在女儿墙压顶下压顶应做防水处理;也可压入砖墙凹槽内固定密封凹槽距屋面找平层不应小于250mm凹槽上部的墙体应做防水处理。
伸缩缝:《屋面工程质量验收规范 》 GB0207-2002规范要求
9.0.8 变形缝的防水构造应符合下列要求:
1、变形缝的泛水高度不应小于250mm。
2、防水层应铺贴到变形缝两侧砌体的上部。
避雷带:《建筑电气工程施工质量验收规范 》 GB50303-2002规范要求
26.2.1 避雷针、避雷带应位置正确焊接固定的焊缝饱满无遗漏螺栓固定的应备帽等防松零件齐全焊接部分补刷的防腐油漆完整。
……
四、楼梯
6.6.3 阳台、外廊、室内回廊、内天井、上人屋面及室外楼梯等临空处应设置防护栏杆并应符合下列规定:
1、栏杆应以坚固、耐久的材料制作并能承受荷载规范规定的水平荷载;
2、临空高度在24m以下时栏杆高度不应低于1.05m临空高度在24m及24m以上(包括中高层住宅)时栏杆高度不应低于1.10m;
注:栏杆高度应从楼地面或屋面至栏杆扶手顶面垂直高度计算如底部有宽度大于或等于0.22m且高度低于或等于0.45m的可踏部位应从可踏部位顶面起计算。
3、栏杆离楼面或屋面0.10m高度内不宜留空;
……
五、管井
六、电井、桥架
七、卫生间
八、地面
九、吊顶
十、汽车坡道
十一、设备房
十二、电缆沟
十三、外墙
十四、散水及室外
十五、砌体工程
……
PPT格式215页编制于2013年。