建筑工程砌筑抹灰防渗漏防开裂作业指导..ppt
内容介绍
建筑工程砌筑抹灰防渗漏防开裂作业指导书内容简介针对工程中砌筑抹灰出现渗漏开裂等质量通病特制定本作业指引从技术及管理上进行总结和规范以减少和杜绝砌筑抹灰渗漏问题提高工程品质。5、防渗漏防开裂措施
5.1、砌筑工程
外墙空调孔:
1、成品预制砼块:必须采用成品预制混凝土块(宽200×砌块高严禁现砌现埋)预埋管坡向外侧10%(且高差≥20mm)。
2、预埋管内侧凸出砼块2cm外侧凸出外墙完成面2cm。
顶砖:
1、斜顶砖:(常规做法)墙体与梁底留200mm用灰砂砖斜顶由两侧向中间倒八字斜砖;采用三角砼预制块;斜顶砖为45-60度;预制块尺寸为:按砌筑排砖图。
2、留缝塞混凝土:(当地如有此特殊要求)预留缝宽:砌至梁顶停砌7天以上预留缝宽30(从梁底往下排砖为确保缝宽可调整下面导墙高度)。塞缝材料:用1:2的干硬性防水砂浆(手捏成团、落地开花为宜 掺1.0公斤聚丙烯抗裂纤维/立方米砂浆+掺水泥用量3.8%的防水粉)或微膨胀C20细石混凝土(UEA掺量为水泥用量的10%)。两次塞缝:先在缝的内侧进行塞缝并封闭内侧缝隙待养护7天上强度后再第二次从外侧进行塞缝。附加防水:塞缝完至少5天后在外墙面塞缝处涂刷防水层一道: JS-Ⅱ型防水涂膜宽度200mm。
墙面砌筑、外墙根部、外架连墙杆、外墙密集线管、铝合金窗、烟道、小墙垛、外墙消防箱、空调板、穿墙管道等;
……
厨房卫生间防渗漏作业指引
地漏:
1、侧排地漏(只有沉箱才有):做法:大降板必须在沉箱底部设置侧排地漏侧排管径¢50侧排口范围设置规格150g/㎡的土工布包裹碎石疏水层以防堵塞侧排口;侧排地漏下口标高比沉箱底结构面低15mm。附加防水:地漏口附加做一道1.5厚JS-Ⅱ型附加防水层伸入地漏口≥100mm。
2、直排地漏:1)1.5厚JS-Ⅱ型防水附加层伸入地漏碗口部平面外扩250mm。2) 20厚砂浆找平层。3)用C20细石砼掺微膨胀剂分两次吊洞。4)地漏碗安装高度低于结构面15mm。
……
外立面防渗漏作业指引