房建工程项目施工技术质量管理标准内容简介技术要求:
  抹灰工程是穿衣戴帽工程施工质量关系到工程的成本和维修费用抹灰工程着重控制:
  1)施工材料和配合比;
  2)施工过程质量管理(检查验收)。
  墙体不同材料交接处按要求必须挂网每边搭接长度≥100 ㎜混凝土墙体采用粘钉作法加气混凝土墙体可以使用小钉加压铁皮片固定;钢丝网要有一定刚度钢丝网粘贴必须平整牢固不得有翘角、翘边现象钢丝网翘角、翘边的要加强措施;
  控制线引至窗台控制铝合金窗安装更重要的是控制台大小头。
  开关箱(盒)切割开槽施工要在墙体顶砖砌筑完成砂浆强度达到设计要求后进行箱、盒背面填充砂浆周边要先用1:3 水砂浆堵塞挂钢丝网增强墙体抗裂。
  ……
  节点施工质量要求:
  1 屋面防水施工:防水层施工要做在结构层面。要求屋面结构混凝土楼板施工必须振捣密实表面平整压光四周女儿墙脚(阳台、雨蓬、飘板边缘)设计有反坎时按设计设计没有要求时必须留置反坎高度≥200㎜与结构楼面整浇若二次施工水平施工缝必须凿毛混凝土施工时根部不得漏浆和烂根。
  2 防水施工:卷材防水材料允许施工在建筑找坡上油性和胶性防水材料不得在找坡层上施工卷材、油性、胶性防水材料在转角处和薄弱处都必须增设加强层防水高度必须高于屋面300 ㎜油性、胶性防水厚度必须满足设计要求所有防水材料必须压(钳)入女儿墙预留槽内。
  ……