[深圳]超高层办公楼临水临电施工方案(含计算书,共50页)[深圳]超高层办公楼临水临电施工方案(含计算书)Word格式。br/一、工程概况:深圳*****营运中心工程位于**中心区32-1-1地块东侧为**二路南侧为**大道西侧为**路北侧为***路。工程总建筑面积267341.07㎡总工期1035日历天建筑高度245.8m为超高层办公楼建筑整个施工现场占地约39000m2。现场已开挖工程范围内的土方已挖到-15.21m,周围局部自然地面标高比本工程±0.000低0.135—0.400 m北面靠东为甲方三层办公楼。现场临时设施布置为在工地北面依次布置木工房、钢筋房及甲方、监理、总包单位办公室现场东面主要布置钢筋房和钢筋堆场地下室施工阶段在基坑内布置两个钢筋房和堆场随施工进度对其进行周转同时布置五台塔吊;主体施工阶段用电高峰期主要为7至10层抬升裙楼施工此时布置四台塔吊进行现场施工(其中两台M1280D塔吊为柴油动力)。生活设施主要布置在与施工现场东侧毗邻的外租地上。经现场踏勘市政供电由2台变压器组成1800kVA的接驳点分别为800kVA和1000kVA位于现场东北角;市政供水DN160接驳点位于场地北侧福中三路旁。目录:br/1 编制依据以及概况1.1编制依据1.2工程概况1.3临水临电施工进度计划1.4临水临电施工材料计划1.5临水临电劳动力计划2 施工用电2.1总电量的计算2.2.供电方案选择2.3.供电线路及设备的选择2.3.1供电线路的选择2.3.2线路导线截面选择2.3.3设备选择具体见附图3、工地临时配电箱系统图2.3.4临电主要施工方法2.4.临时供电系统的搭设注意事项2.4.1配电箱设置要求2.4.2接地与接零保护系统2.4.3接地2.4.4防雷2.5.安全技术保障措施2.6电气防火措施2.7.施工用电管理制度2.8. 施工用电安全管理的组织结构2.9.安全用电的保证措施2.10. 临电节能措施管理3 施工用水3.1给水系统3.1.1给水系统计算3.1.2管径的计算3.2.施工给水方案的确定3.2.1现场消防给水的布置3.2.2生活消防给水分区3.2.3水泵的选择3.2.4场外的生活用水3.2.7临时给水管的拆除3.3.排水系统3.3.1井点降水排水3.3.2总平面排水3.3.3基坑排水3.3.4楼层排污系统3.3.5生活区卫生间排污系统安装3.4.节水措施附:地下室结构施工用电布置图主体结构施工用电布置图装修阶段施工用电布置图 现场临时用电系统图(一)img src=http://f.99jianzhu.com/v1/tfs/T15.d_BCDT1RCvBVdK.png下载地址