提高设备基础预留孔合格率..pdf
内容介绍
[QC成果]提高设备基础预留孔合格率资料目录li 一、工程概况 li 二、QC小组简介 li 三、选题理由 li 四、目标设定 li 五、可行性分析 li 六、要因分析 li 七、要因确认 li 八、制定对策 li 九、对策实施 li 十、效果检查 li 十一、巩固措施 li 十二、总结及下一步打算内容简介选题理由:重钢一期烧结项目质量部检测已完工的设备基础预留孔合格率仅为82.6%距项目部要求的质量目标相差较大。质量要求预留孔合格率达到95%。
预留孔的准确度决定了轧机、引风机、 加热炉等设备的安装精度。
……
末端因素:
1、管理人员擅离职守
2、测量监控不到位
3、操作人员技能培训不够
4、混凝土塌落度大
5、长细比过大
6、控制轴线误差过大
7、测量仪器未按时校验
8、震动棒故障率高
9、照明总功率小
10、未采用上、中、下加固
11、振捣不符合工艺标准
12、预留盒安装固定不当
13、基础钢筋密度大
……
对策实施:
实施一:对安装、浇筑过程中全程进行监测
检查结果:施工过程监测率100%实现了对策目标。
实施二:开展技能培训
检查结果:操作人员上岗合格率100%实现了对策目标。
实施三:控制预留孔中心线误差
检查结果:中心线误差控制在5mm内满足要求。
实施四:改进加固方法
检查结果:模板加固后中心线控制在5mm以内满足要求。
实施五:优化预留盒施工工艺
检查结果:设备基础预留盒安装、加固支撑符合规范满足要求。
……
PDF格式34页编制于2013年。
下载地址
进入下载页
文件大小
1.57MB
上传作者
銘記
文件类型