240米钢烟囱钢内筒气顶法施工方案..doc
内容介绍
240米钢烟囱钢内筒气顶法施工方案内容简介 [b][color=blue]筑龙网[/color][/b]网友投稿精品[b]烟囱施工方案[/b] [b][url=http://sou.99jianzhu.com/search/searchall.asp?k=%E7%83%9F%E5%9B%B1+%E6%96%BD%E5%B7%A5%E6%96%B9%E6%A1%88&c=info1&qf=info&start=0&num=20&qc=5110]点击查看[/url][/b]外层为混凝土圆锥形结构内筒不锈钢结构混凝土烟筒高145.95 m上口内径∮3.5m下口内径∮11.5m;钢内筒内径为∮3m高142.6m标高150m。壁厚4、5、6mm……
钢内筒吊装方案:
1、气吹顶升方案选用及适用范围:
根据本工程钢烟筒等直径特点可采用气吹顶升法进行施工。气压顶升倒装法原理清楚、设备简单、操作方便、顶升平稳具有一定先进性。此方法最适用于100m以上自承重结构等径钢烟筒的施工。
2、气吹顶升法工艺特点:
2.1简单易行成本低廉。只需常规的施工机具无需添置大型或专用的起重设备。
2.2可大幅减少高空作业便于控制施工质量。壁板组对与焊接均在同一低位操作平面上进行操作安全,控制管理方便可节省大量的脚手架费用。
2.3顶升安全可靠。供气系统为自供电空压机筒内气体压力在密封装置作用下处于保压状态。不存在其他因机械故障和停电等突然事件而发生时筒体下坠。
2.5提升稳定性好。筒体在气压作用下顶部受力沿导向装置稳定上升不存在其它外力影响。避免其他方式因机械运动产生的外在不稳因素的发生。
……
4.2 施工工艺及操作要点
4.2.1 基础检查与放线
4.2.2 下料与卷制
4.2.3止晃平台安装
4.2.4制作平台安装
4.2.5 封头及起始段筒节制作
4.2.6充气空压机的确定
4.2.7 气吹顶升装置准备
4.2.8 密封装置设置
4.2.9 筒体组对焊接
4.2.10顶升平衡装置安装:
4.2.11 保温及附件施工
7、内筒钢架安装施工方案
施工顺序:塔顶吊点设置、卷扬机钢丝绳安装——脚手架搭设――第一节钢架制作――脚手架加高――第二节钢架制作——其余依次同法安装完成
采用散吊顺装法每次吊装重量在1000KG以下在塔顶上中心架设钢梁设置吊点用5吨卷扬机进行吊装。在钢架中部搭设脚手架逐层安装……
附:
钢内筒空气顶升专项安全施工方案
气吹图主图
26页2004年。
下载地址
进入下载页
文件大小
283.10KB
上传作者
奢求
文件类型
..doc