[湖北]客运专线工程光面爆破作业指导书(中铁建)内容简介2.1、钻爆设计
   2.1.1 爆破器材
   雷管采用1-30段非电毫秒雷管隔段使用;炸药采用2号岩石硝铵炸药规格为Ø32×200mm;当有水时换成乳化甘油炸药周边眼使用导爆索引爆…………
   2.1.2 爆破参数
   ①周边眼间距E:Ⅲ级围岩取45cmⅡ级围岩取40cm…………
   ②最小抵抗线W:Ⅲ级围岩取55cmⅡ级围岩取50cm…………
   ③周边眼密集系数K:Ⅲ级围岩取0.82Ⅱ级围岩取0.8…………
   ④装药集中度q:Ⅲ级围岩取0.20kg/mⅡ级围岩取0.23kg/m…………
   ⑤周边眼装药结构:周边眼采用小药卷间隔装药当采用Ø32乳化甘油炸药时,将Ø32药卷劈成两半包缚在导爆索上间隔均匀布置中间间隔为15cm…………
   2.1.3掏槽眼
   掏槽眼采用斜眼掏槽掏槽眼眼比一般眼深20cm每对眼底间距为10~20cm。炮眼布置详见图2.2和图2.3…………
   2.1.4 底板眼
   为了起到翻碴的效果底板眼眼深比一般眼眼深10cm,装药量略微增加…………
  2.6、装药
   装药采用反向装药先装一支药卷作为底药。一般地段选用2#岩石硝铵炸药遇水采用乳胶炸药装药需分片分组按炮眼设计图确定的装药量自上而下进行雷管要“对号入座”所有炮眼均以炮泥堵塞堵塞长度不小于20cm。周边眼采用φ25mm的小直径药卷间隔装药方式其余炮眼采用φ32mm的药卷连续装药并采用机制炮泥堵塞…………
  2.7、联结起爆网路
   隧道内均采用塑料导爆管毫秒雷管微差起爆。起爆网路为复式网路以保证起爆的可靠性和准确性。联结时要注意:导爆管不能打结和拉细;各炮眼雷管连接次数应相同;引爆雷管应用黑胶布包扎在离一簇导爆管自由端10cm以上处。网路联好后要有专人负责检查…………
  