降低砂卵石地层土压平衡盾构始发阶段地表沉降量..pdf
内容介绍
[QC成果]降低砂卵石地层土压平衡盾构始发阶段地表沉降量内容简介选题理由:根据砂卵石地层盾构施工经验地表沉降量累计超过-18mm时地面建筑物将会受到破坏影响其使用安全性因此QC小组要求本标段盾构施工地表累计沉降量控制在-15mm以内。
本标段太省区间左线盾构始发阶段地表最大累计沉降- 26mm(地表无建筑物)累计沉降量超过了-15 mm 若以此技术水平来控制轨排井至省文联区间左线始发就要通过的军区药检所房屋可能会造成房屋的破坏影响其使用安全性。
……
末端因素:
1、交底不详细
2、出土量偏大
3、盾构机故障
4、盾构选型有误
5、膨润土粘度指标误差大
6、物资供应不及时
7、洞门密封漏泥沙
8、地下水位高
……
对策实施:
对策实施一、出土量偏大
效果检查:骡太区间右线始发期间盾构队操作手能够严格按照标准要求进行施工没有发现出土超量问题。
对策实施二、洞门密封漏泥
效果检查:骡太区间右线始发期间洞门密封处累计漏泥沙量为0.05立方米符合标准要求。
对策实施三、膨润土粘度指标误差大
效果检查:骡太区间右线始发期间膨润土泥浆粘度能够达到25-30s的指标。
……
PDF格式34页编制于2014年。
下载地址
进入下载页
文件大小
1.72MB
上传作者
乙方领
文件类型
..pdf