预制电缆沟压顶施工工艺标准及施工要点..doc
内容介绍
预制电缆沟压顶施工工艺标准及施工要点内容简介1、施工工艺标准(1) 压顶宜采用清水混凝土倒圆角工艺上部阳角采用圆弧形倒角。压顶上部按盖板位置预留柔性垫块孔洞盖板安装前加设柔性垫块。
(2) 长度偏差±5mm。宽度偏差±5mm。厚度偏差±3mm。对角线偏差≤3mm。表面平整度偏差≤3mm 2、施工要点
(1) 材料:宜采用普通硅酸盐水泥强度等级≥42.5质量要求符合现行GB 175。粗骨料采用碎石或卵石当混凝土强度≥C30 时含泥量≤1%;当混凝土强度<C30 时含泥量≤2%细骨料应采用中砂当混凝土强度≥C30 时含泥量≤3%;当混凝土强度<C30 时含泥量≤5%其他质量要求符合现行JGJ 52。宜采用饮用水拌和当采用其他水源时水质应达到现行JGJ 63 的规定。
(2) 预制混凝土压顶混凝土强度符合设计要求。压顶长度以电缆沟变形缝间距确定长度模数规格宜为1000mm(长)×200mm(宽)×150mm(高)。采用清水混凝土倒圆角工艺宜采用定型模板工厂化制作先制作样板后施工。
(3) 采用定型模板、倒扣法预制混凝土压顶。支设混凝土模板时压顶顶面朝下。如遇异型或非标准块时需临时加工可采用钢模板或木模板制作。模板内需粘贴PVC 板并将压顶上口两个阳角用边长PVC圆角倒角圆角粘贴平直、无缝隙接缝严密。