冷却塔筒壁及附属结构施工方案..doc
内容介绍
冷却塔筒壁及附属结构施工方案资料目录li 目 录 li 1 施工概况 3 li 2 依据的图纸、文件及标准 3 li 3 作业准备和条件要求 3 li 4 作业程序内容 7 li 5 质量控制管理 18 li 6 安全保证 37 li 7 环保措施 41 li 8 季节性施工措施 43 li 9 附录 45 li 附件一:三角架模板系统计算书 46内容简介冷却塔筒壁及附属整体为混凝土结构环基以上人字柱共52对人字柱支墩52个沿环基径向倾斜布置。人字柱直径1000mm长度约10.5米。下环梁采用暗梁布置下口宽约1050mm上口宽约900mm高约2600mm。
冷却塔塔身为双曲线薄壳结构下环梁底面中心线半径为55.016m喉部半径33.0m上口半径 m塔身最厚最薄处220mm最厚处为1000mm。
……
4.3 淋水装置基础施工
4.3.1 施工顺序:
基础开挖→垫层施工→钢筋绑扎→模板安装、加固→混凝土浇筑→混凝土养护
4.3.2 施工方案
1)垫层施工:开挖边线放出来后进行开挖开挖坡度为1:0.5采用人工开挖开挖时要求测量人员跟踪测量严禁超挖;完成后进行基槽验收最后进行下一道工序垫层浇筑。
2)钢筋施工:垫层施工完成后采用全站仪进行测量放线弹出基础结构做好钢筋间距记号进行钢筋绑扎,钢筋绑扎时注意以下事项:
(1)绑扎工具齐备扎丝和水泥垫块已齐备;
(2)已核对好钢筋半成品的钢号、直径、形状、尺寸和数量是否跟料单相符。如有错漏及时增补;
……
4.5 水池池壁施工
施工顺序(分段施工):
清理施工缝→调整池壁预埋钢筋→绑扎环向钢筋→绑扎孔洞等处钢筋→支池壁大模板→支孔洞等处异型模板→混凝土浇筑→养护
施工方法:
按设计要求留设后浇带施工缝按图纸要求施工。
混凝土浇筑采用灌车运输、汽车泵进行混凝土浇筑。
……
三角架模板系统计算书
三角架系统 40kg
平台铺板 20kg/m
安全网 17kg/m
钢筋堆放荷载 117kg/m
施工荷载 40kg/m
施工荷载 250kg/m
风荷载 50kg/m²
……
字数约2.3万字
编制于2010年5月
下载地址
进入下载页
文件大小
388.10KB
上传作者
forever
文件类型
..doc