钻孔灌注桩水下混凝土施工作业指导.doc
内容介绍
钻孔灌注桩水下混凝土施工作业指导书资料目录li 一、工程地质 li 二、施工部署 li 三、钻孔灌注桩施工方案 li (一)、施工测量 li (二)、钻孔灌注桩施工方法 li (三)、施工技术方案及工艺操作要点 li 四、钻孔事故的预防及处理 li 五、灌注事故的预防及处理 li 六、施工进度计划安排内容简介灌注水下混凝土:水下混凝土的灌注采用导管法。导管接头为卡口式直径300mm壁厚5mm分节长度2.0m,5.0m导管在使用前须进行水密、承压和接头抗拉试验。
灌注混凝土前应将灌注机具如储料斗、溜槽、漏斗等准备好。
导管在吊入孔内时其位置应居中、轴线顺直稳步沉放防止卡挂钢筋骨架和碰撞孔壁。
水下混凝土的水灰比选为0.56坍落度控制在18cm-22cm并通过试验确定掺入适量缓凝剂初凝时间不小于2.5h。采用25T吊车下放导管和钢筋笼。灌注混凝土时用吊车吊1m³吊罐卸入导管上部集料斗。采用罐车运输混凝土至现场直接倒入导管内进行灌注混凝土接近桩顶时改用吊斗倾倒以提高漏斗高度。试件按三组制作在标准养护室集中养护。
灌注混凝土之前要对孔内进行二次清孔使孔底沉淀层厚度符合规定认真做好灌前的各项检查记录并经监理工程师确认后方可进行灌注。
灌注首批混凝土时导管下口至孔底的距离控制在25cm—40cm且使导管埋入混凝土的深度不小于1m。剪球灌注开始后应连续地进行并尽可能缩短拆除导管的间隔时间;灌注过程中应经常用测深锤探测孔内混凝土面位置及时调整导管埋深导管的埋深控制在2m—4m为宜特殊情况下不得小于1m或大于6m。当混凝土面接近钢筋骨架底部时为防止钢筋骨架上浮采取以下措施:
a.使导管保持稍大的埋深放慢灌注速度以减小混凝土的冲击力。
b.当孔内混凝土面进入钢筋骨架1m—2m后适当提升导管减小导管埋置深度增大钢筋骨架下部的埋置深度。
为确保桩顶质量桩顶加灌0.5m高度。同时指定专人负责填写水下混凝土灌注记录。全部混凝土灌注完成后拔出钢护筒清理场地。
下载地址
进入下载页
文件大小
24.10KB
上传作者
辩论队
文件类型
.doc