市政道路雨水泵站设计施工图(15张).dwg
内容介绍
市政道路雨水泵站设计施工图(15张)内容简介 下穿高速时道路设计路面最低标高仅为2.825m由于该片区洪水位较高(50年一遇洪水位为3.92m)如不及时排除路面雨水将给纬二路交通带来很大影响。为确保雨天道路的畅通考虑设置雨水泵站。雨水泵站设计重现期P=30年设计流量为920L/s。.....
泵房工艺:
1. 水泵:潜水排污泵4台三用一备单台水泵流量Q=1150m3/h扬程H=8.8功率N=37KW效率84%单泵重量1050kg。安装时详见产品样本说明书。水泵根据集水池水位自动控制启泵水位-1.1m停泵水位0.8m。
2. 管道及防腐:泵房出水压力管采用DN400钢管(壁厚10mm)钢管及钢构件除锈达Sa2.5级后内外防腐采用FY8710-1F涂料二底二面涂层厚度不小于200μm。水泵导轨及所有预埋件均采用同样防腐。电动葫芦工字钢采用IPN8720-2C耐候保色涂料二底二面。
3. 格栅:泵房进口流道上设置反捞式格栅除污机(型号:FHG2.0m×5.4m-30mm-75°)材质不锈钢栅距30mm格栅安装倾角75°安装时详见产品样本说明书。
4. 水泵吊孔采用钢格板(1800mmx1400mm)。
......
设计于2014年共15张CAD设计图。
下载地址
进入下载页
文件大小
1.58MB
上传作者
宝宝
文件类型
.dwg