26m宽路幅市政道路照明设计图纸14张(重庆).dwg
内容介绍
26m宽路幅市政道路照明设计图纸14张(重庆)资料目录li 设计说明 li 材料数量表 li 区位图 li 供电总平面图 li 箱变10/0.4kV单线系统图 li 电照标准横断面图 li 电缆排管大样图 li 路灯手孔井大样图2 li 灯杆基础大样图 li 箱变基础大样图 li 电照平面布置图4内容简介设计依据:《低压配电设计规范》GB50054-2011;《城市道路工程设计规范》CJJ37-2012;《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ89-2012城市次干路全长1094.445m标准路幅宽度为26m路幅划分为:5m(人行道)+16m(车行道)+5m(人行道)设计行车速度40km/h。
电照设计范围内主要用电负荷为路灯照明负荷等级为三级;各照明回路采用AC380/220V供电单灯电压AC220V。设置一台路灯专用箱变容量为100kVA。本设计采用二级电容补偿方式除要求所有灯具均加装电容补偿外为防止由于灯具内补偿电容损坏而造成欠补偿再采用在变压器低压侧设置集中电容自动补偿方式为补充功率因数补偿按1/3道路灯具末端补偿电容损坏考虑要求补偿后功率因素COSΦ≥0.92。
照明布置:
本道路仅设计功能照明包括车行道照明和人行道照明。采用双臂双灯沿两侧人行道布置路灯距路缘石1米直线标准段灯杆间距最大为30m曲线路段(R<1000m)及加宽段加密布置。灯具选择半截光型常规路灯防护等级不低于IP65灯具效率不低于75%。所有灯具均采用单灯补偿补偿后功率因数达到0.90。照明供电干线采用YJV-0.6/1kV多芯铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆引至灯具的分支线采用RVV-0.5kV-3x2.5绝缘铜芯软电缆。
……
照明控制模式及技术要求:
通过经纬仪实现定时开关控制;通过光控开关实现特殊天气和气候亮灯控制;通过上下半夜控制实现下半夜关闭部分灯具节能控制。
……
共计14张编制于2014年