54m宽双向6车道市政道路照明设计图13张(三级负荷).dwg
内容介绍
[重庆]54m宽双向6车道市政道路照明设计图13张(三级负荷)资料目录li 照明施工图设计说明3 li 供电区位图 li 照明主要设备材料表 li 1#箱式变电站配电系统图 li 照明控制原理图 li 灯具安装大样图(二) li 路灯手孔井大样图(三) li 照明管道断面图 li 路灯标准横断面 li 道路照明平面图(一)、(二)内容简介城市主干道Ⅰ级双向6车道沥青路面设计车速60km/h道路标准路幅宽度为54m路线全长约3.9km。设计包括照明供电系统、道路照明设计、安全接地系统设计。道路照明采用常规低杆灯照明方式灯杆对称布置在两侧人行道上灯杆选用双挑灯杆。灯杆高度为12m车行道侧灯具功率为400W、人行道侧灯具功率为250W灯臂长度2.0m。……
照明设计值:主干路:平均照度E≥30lx ;照度均匀度UE≥0.4;平均亮度LAV≥2.0cd/㎡ ;亮度均匀度UO≥0.4。眩光阈值增量T1最大初始值≤10%;以上为设计值满足范围标准路段设计计算值照度为38lx照度均匀度为0.44。
……
用电负荷为三级负荷用电设备总容量为110.8kW其中包括预留附近道路照明及景观交通信号等容量。照明设备采用10/0.4kV户外箱式变电站供电箱变进线电源引自城市10kV电网或由环网供电低压出线采用220/380V电压三相制供电。道路照明供电干线采用YJV-1KV全塑单芯电缆各灯杆处采用线夹分线由供电干线引上至灯杆顶部灯具的分支线采用BVV-3×2.5的绝缘护套导线。低压配电系统采用TN-S接地型式N线与PE线在变压器处接地后完全分开。本工程设置一根16m㎡铜芯电缆作为专用PE线另在人行道下沿灯杆全线通长敷设一根40x4接地扁钢为灯具、灯杆作保护接地防雷接地水平接地体。
……