[上海]粘土地层地铁区间冻结法专项设计图15张位置:上海设计时间:2015年隧道所在的位置:城市隧道隧道的用途分类:交通隧道资料目录li 设计说明 li 土层冻结加固及支护施工技术要求 li 区间清障冻结平面图 li 冻结壁平、剖面图 li 上行线冻结孔布置立面透视图 li 上行线冻结孔开孔位置图 li 上行线冻结孔特征及冻结参数表 li 下行线冻结孔布置立面透视图 li 下行线冻结孔开孔位置图 li 下行线冻结孔特征及冻结参数表 li 初期支护钢支架布置图 li 初期支护钢支架结构图 li 防护门基础图 li 防护门加工图 li 防护门安装图 li 材料消耗量表内容简介轨道交通站区间采用盾构法施工盾构将下穿车站盾构穿越前须凿除盾构推进范围内的地下连续墙地连墙洞口直径∅7.1m。上行线穿越两端地连墙洞口中心标高分别为-13.500m、-13.600m两洞口中心间距13.600m;下行线穿越两端地连墙洞口中心标高分别为-13.400m、 -13.800m两洞口中心间距26.400m地面标高约为+3.70m;盾构进影响范围内土层主要为:④淤泥质粘土、⑤1-1粘土、⑤1-2粉质粘土等。下行线盾构推进范围内有6根∅1000钻孔灌注桩需清理该范围内的桩体并在既有线地连墙上凿除本标地铁线盾构推进范围的洞口。为保证施工期间既有轨道交通正常运营和施工安全决定采用冻结法加固地层矿山暗挖法施工施工过程中做好专项应急施工预案加强监测减轻既有线影响。上行线洞口处冻土板块有效厚度取1.8m平均温度≤-10℃。下行线筒形冻结壁有效厚度取1.6m平均温度≤-10℃。冻结孔单孔流量不小于5m /h;积极冻结7天盐水温度降至-18℃以下;积极冻结15天盐水温度降至-24℃以下;开挖时盐水温度降至-28℃以下去、回路盐水温差不大于2℃。
  ……
  本次冻结法专项设计的内容包括:上行线洞口地层冻结加固下行线洞口及清桩临时通道周围地层冻结加固以及下行线初期支护和防护门。
  ……
  共计15张设计于2015年