隧道通风设施施工图设计18张(射流风机预埋).dwg
内容介绍
[重庆]隧道通风设施施工图设计18张(射流风机预埋)位置:重庆设计时间:2013年隧道的长度:1370米隧道所在的位置:城市隧道隧道的用途分类:交通隧道资料目录li 设计说明 li 通风设施清单 li 隧道通风平面图2 li 避难所平剖面图 li 隧道管网标准横断面布置图 li 洞口排风机安装图 li 电缆槽断面图 人行通道线缆构造图 li 射流风机预埋件布置图 li 射流风机安装预埋支座(一) li 射流风机安装预埋支座(二) li 射流风机安装预埋构件(一) li 射流风机安装预埋构件(二) li 射流风机悬挂段钢筋布置图(一) li 射流风机悬挂段钢筋布置图(二) li 射流风机悬挂段钢筋布置图(三) li 射流风机控制原理图 li 风机配线图内容简介隧道全长1370m。除进洞口端与已建隧道中心间距在22~50m为小净距隧道(该段总长约100m)外其余段均为与已建xx隧道形成上、下行分离式的独立隧道。设计纵坡采用以2.8%上坡进洞再以0.8%上坡出洞在其变坡点处设置R=5000m竖曲线。隧道内标准段道路为单向三车道设计宽度为11.25m两侧检修道(兼人行)宽度左右各1.0m。隧道当量直径9.2m。属城市二类隧道。设计计算行车速度:40km/h。交通量2018年1056pcu/h;2033年1748pcu/h。设计范围:隧道通风设计; 隧道防、排烟系统设计。
……
设计参数:
运营通风系统:正常运营时洞内CO的设计浓度δ≤290 PPm;交通阻滞时隧道内各车道均以怠速行驶平均车速Vt≤10km/h阻滞时间不超过20分钟洞内CO的设计浓度δ≤300 PPm 。
稀释空气中异味:根据本工程交通量和隧道规模的特点隧道空间不间断换气频率按每小时5 次取值并保证隧道内换气风速Vr≥2.5m/s。
火灾工况:隧道按同时仅1处火灾进行防排烟设计火灾发热量按20MW考虑。火灾时排烟风速按Vr=3.0 m/s取值。
噪声标准:通风设备传至隧道外噪声标准按4类地区考虑为昼间≤70dB(A)夜间≤55dB(A)。
……
共计18张设计于2013年
下载地址
进入下载页
文件大小
958.10KB
上传作者
河北小伙
文件类型
.dwg