后张法预应力32m简支箱梁竣工图42张(直线梁曲线梁).dwg
内容介绍
后张法预应力32m简支箱梁竣工图42张(直线梁曲线梁)资料目录li 说明书4 li 施工图与设计图对照表 li 概图 li 梁体钢筋布置图4 li 预应力筋布置图4 li 梁体钢筋数量表 li 梁体封锚构造图 li 吊点布置详图 li 支座板构造及支座安装示意图 li 挡砟墙构造及钢筋布置图 li 电缆槽竖墙、盖板、遮板布置图 li 竖墙构造及预埋钢筋布置图2 li QJ-A2基础构造图 li QJ-A2基础桥面板钢筋布置图 li QJ-B基础构造图 li QJ-B基础桥面板钢筋布置图 li QJLX-1下锚拉线基础构造图 li 综合接地布置图2 li 定位网坐标表 li 防落梁措施构造图 li 桥面泄水管构造及安装图 li 底板泄水孔 li 伸缩缝大样图 li 检查梯预埋件图 li 支座总装配图 li 接触网及声屏障统计表3 li 桥面沉降观测标 li 桥牌图 li 橡胶护套结构图 li 梁端防水层施工图内容简介铁路有砟轨道后张法预应力32m简支箱梁梁体全长:32.6m梁重:776.5t跨度:31.5m(直线梁曲线梁)载重等级:中-活载。结构形式:
1、截面类型为单箱单室简支箱梁梁端顶板、腹板局部向内侧加厚底板分别向内、外侧加厚。
2、桥面宽度:挡砟墙内侧净宽9.0m桥上人行道栏杆内侧净宽12.1m,桥面板宽12.2m桥梁建筑总宽12.48m。
3、梁长为32.6m计算跨度31.5m跨中截面中心线处梁高为2.89m,支点截面中心线处梁高为3.09m,横桥向支座中心距为4.7m。
……
梁体变形限值:
(1)梁体竖向挠度Δ限值:在ZK活载静力作用下Δ≤L/1500;在中一活载作用下:Δ≤L/1200;L为计算跨度。
(2)在中一活载作用下两梁之间的转角不大于6‰。ZK活载静力作用下梁端竖向折角不应大于2%
(3)在列车横向摇摆力、离心力、风力和温度的作用下梁体的水平挠度小于或等于梁体计算跨度的
1/4000。
(4)在ZK活载横向摇摆力离心力风力和温度的作用下桥跨结构横向水平变形引起的梁端水平折角应不大于1.0%。
(5)以一段3.0m长的线路为基准在中-活载作用下3.0m梁长的扭曲变形不大于3.0mm。
(6)轨道铺设后道砟铺设后梁的徐变上拱值不大于20mm。
4、梁体竖向自振频率大于3.06Hz。
……
共计42张设计于2010年